    Guten Morgen,

    ich grübele gerade darüber nach, wie ich eine TV-Säule mit Hintergrundbeleuchtung anschließe. Eingebaut sind zwei NV Halogen G4 Leuchten mit jeweils 10W. Mein angedachtes DALI EVG Osram HTI 105 benötigt jedoch eine Mindestlast von 35W. Würde der Betrieb mit nur 20W trotzdem funktionieren, oder gibt das EVG bei unterschreiten der Mindestlast eine Störung aus?
    Eine simple Schaltader habe ich dort leider nicht mehr zur Verfügung, sondern nur noch DALI.
    Hätte ich die Möglichkeit mit LED und DALI zu arbeiten? Wenn ja, was würde ich benötigen?
    Gruß
    Karsten

    #2
    Hallo,

    ich würde bei Nicht-Funktionieren einfach 20W Leuchtmittel einsetzen und diese gedimmt betreiben. Die Dimmfunktion ist ja im EVG sowieso integriert.

    Gruß Nils

    Kommentar


      #3
      Zitat von Reason555 Beitrag anzeigen
      20W Leuchtmittel einsetzen und diese gedimmt betreiben.
      Oh man, manchmal liegt die Lösung so nahe. Danke Dir.
      Gruß
      Karsten

      Kommentar


        #4
        Bei einem Unterschreiten der Mindestlast fangen die Leuchtmittel an zu flackern / blinken. Eine einzelnes 20 W Leuchtmittel hat bei mir nicht funktioniert.

        Nachteilig beim Dimmen ist, dass sich die Farbtemperatur verschiebt.

        Kommentar