    Hallo liebes Forum,

    ich habe mal eine Frage zu Silikonleitungen.

    Und zwar folgendes: Ich war heute in einem Objekt, und da wurde eine Leuchte mit NYM-J 3x1,5 angefahren. Alles in Ordnung. Scheinbar hat nach einiger Zeit, da die Helligkeit wohl fehlte, jemand eine zweite Leuchte installiert. Dabei ist er allerdings nicht mit NYM-J weitergegangen sondern mit Silikonleitung 3x1,5. Liegt in einem AP-Kanal.
    Nun meine Frage, ist das VDE konform oder hätte die Lampenbrücke mit Mantelleitung ausgeführt werden müssen? Wenn das nicht so ist, ist es also zulässig von einem Betriebsmittel zum anderen Betriebsmittel mit Silikonleitung zu speisen? Ist eine Verlegung Unterputz ohne Schutzrohr ebenfalls zugelassen?

    Danke euch schon einmal
    James10

    #2
    Flexible Leitung ist für die feste Verlegung unter Putz nicht zugelassen. Die Verlegung im Kanal als Verbindung ist in Ordnung, wenn die Klemmung richtig ausgeführt wurde (Stiftkabelschuhe oder 2 einzelne Klemmen für massiv/ flexibel, oder Aderendhülsen)

    Aber mal ehrlich, Du bist Elektriker?

    Kommentar