    Hallo,

    ich habe eine neue Nebeneingangstür mit einem Fuhr Multitronik eingebaut.
    Zusätzlich zur bestehen Türsprechanlage inkl. Keyless IN (Codetastatur & Transponder).

    An der Nebeneingangstür ist nur eine Gira Codetastatur und ein Transponder über einen Busankoppler verbaut. Den Busankoppler habe ich an das Tür Steuergrät Video angemeldet.

    Die Haupteingangstür funktioniert nachwievor wunderbar. An der Nebeneingangstür erhalte ich vom Codeschloss immer Index 252 (Sabotage)! Die Auswertung vom TKS-IP-gateway erfolgt mittels HomeServer.

    Wo liegt da der Fehler? Die Keyless in Geräte haben den Index I03.
    Die verkablung ist Sternförmit. Benötige ich da einen Videoverteiler?? Oder einen Busabschluss?? Der Transponder meldet gar nichts zum TKS-IP-Gateway bzw. HomeServer.

    #2
    Ist denn die Nebentür auch über das Web-Interface im TKS- IP Gateway eingetragen?

    Kommentar


      #3
      TKS-IP-Gateway - Zweite Tür immer Index 252

      Nein, ist es erforderlich einen virtuellen Schaltaktor anzulegen? An der Tür ist nur KeyLess In, keine Klingel oder Sprechstelle.


      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

      Kommentar


        #4
        TKS-IP-Gateway - Zweite Tür immer Index 252

        Nein, nicht notwendig. Hat der Buskoppler den selben Hardwarestand wie der von der Haupttür?

        Kommentar


          #5
          TKS-IP-Gateway - Zweite Tür immer Index 252

          So ich habe den Busankoppler mit den KeylessIn Komponenten nochmal angemeldet, jetzt geht's!

          Danke für die Unterstützung!