Hallo,
ich habe mal eine grundsätzlich Frage.
Ich habe eine WP mit folgenden Daten:
Innenteil mit Heizstab:
-Anschlussleistung 15,1kW
-400V
-230V für Regeleinheit
Aussenteil (WP):
-Anschlussleistung 2,8kW
-400V
Beide Geräte sind in etwa 6m vom UV entfernt.
Ich wollte als Leitung im Gebäude (im Schutzrohr) jeweils ein 5x2,5 und 3x1,5 Nym und für das Aussenteil (im Schutzrohr bis auf die letzten 15cm) ein Nyy 5x2,5 nehmen.
Wie seht ihr das ?
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ein 5x4 oder 5x2,5 für das Innenteil nehmen kann. Normalerweise laut Leitungsverluste usw. sollte ja ein 5x2,5 genügen.
Und.....
Kennt sich jemand mit der N-Ergie aus Nürnberg aus. Ich durchforste gerade die TAB, finde jedoch keine Antwort. Mir wurde gesagt, dass ich die WP immer hart mit Schütz trennen muss, wenn die ihr Abschaltsignal via Rundsteuerempfänger an die WP geben. Nun bietet meine WP aber auch den Anschluss eines 2 adrigen Kabels, welches dieses Signal führt und dann die WP abschaltet. Weiss jemand zufällig was ob die unbedingt die "harte" Abschaltung wollen ? Mir wurde vom Hersteller gesagt, wenn man die "hart" abschaltet, bekommt man eine Fehlermeldung der WP, was somit ja eher kontraprodukiv wäre.
Sollte jemand mit den Anschlussbedingungen der N-Ergie vertraut sein, bitte mich etwas schlauer machen. Habe keine Lust auf die elende Weiterleitung und Warteschleifen der Hotline.
Vielen Dank
ich habe mal eine grundsätzlich Frage.
Ich habe eine WP mit folgenden Daten:
Innenteil mit Heizstab:
-Anschlussleistung 15,1kW
-400V
-230V für Regeleinheit
Aussenteil (WP):
-Anschlussleistung 2,8kW
-400V
Beide Geräte sind in etwa 6m vom UV entfernt.
Ich wollte als Leitung im Gebäude (im Schutzrohr) jeweils ein 5x2,5 und 3x1,5 Nym und für das Aussenteil (im Schutzrohr bis auf die letzten 15cm) ein Nyy 5x2,5 nehmen.
Wie seht ihr das ?
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ein 5x4 oder 5x2,5 für das Innenteil nehmen kann. Normalerweise laut Leitungsverluste usw. sollte ja ein 5x2,5 genügen.
Und.....
Kennt sich jemand mit der N-Ergie aus Nürnberg aus. Ich durchforste gerade die TAB, finde jedoch keine Antwort. Mir wurde gesagt, dass ich die WP immer hart mit Schütz trennen muss, wenn die ihr Abschaltsignal via Rundsteuerempfänger an die WP geben. Nun bietet meine WP aber auch den Anschluss eines 2 adrigen Kabels, welches dieses Signal führt und dann die WP abschaltet. Weiss jemand zufällig was ob die unbedingt die "harte" Abschaltung wollen ? Mir wurde vom Hersteller gesagt, wenn man die "hart" abschaltet, bekommt man eine Fehlermeldung der WP, was somit ja eher kontraprodukiv wäre.
Sollte jemand mit den Anschlussbedingungen der N-Ergie vertraut sein, bitte mich etwas schlauer machen. Habe keine Lust auf die elende Weiterleitung und Warteschleifen der Hotline.
Vielen Dank
Kommentar