    [-] ModBus Frage

    Hallo,

    ich versuche gerade unsere Wärmepumpe irgendwie an den Bus zu bringen, habe hier auch schonmal einiges dokumentiert:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tml#post348402

    Nun habe ich aber erstmal eine generelle Frage zum Thema Modbus:
    Wie kann ich erstmal (von Registern etc) prüfen ob ich mit den richtigen Kommunikationsparamatern (Bitrate, Parity usw) auf dem Bus bin?
    Wenn ich mich (nach stty 19200) per
    Code:
    jpnevulator --ascii --timing-print --tty /dev/ttyUSB2 --read
    einfach mal raufhänge, dann kommt im Sekundentakt sowas hier angeflogen:
    Code:
    2013-10-25 01:31:43.720707:
    00 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00    ..4.~.~.4.~.~.4.
    7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00    ~.~.4.~.~.4.~.~.
    34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 54 00 7E 00    4.~.~.4.~.~.T.~.
    D5 FF 9A F6 F6 D9 67 2A 00 7E F9 80 34 00 7E 00    ......g*.~..4.~.
    7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00    ~.4.~.~.4.~.~.4.
    7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00    ~.~.4.~.~.4.~.~.
    34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00    4.~.~.4.~.~.4.~.
    7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00    ~.4.~.~.4.~.~.4.
    7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00    ~.~.4.~.~.4.~.~.
    34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00    4.~.~.4.~.~.4.~.
    7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00    ~.4.~.~.4.~.~.4.
    7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00    ~.~.4.~.~.4.~.~.
    34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00    4.~.~.4.~.~.4.~.
    7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00    ~.4.~.~.4.~.~.4.
    7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00    ~.~.4.~.~.4.~.~.
    34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00    4.~.~.4.~.~.4.~.
    7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00    ~.4.~.~.4.~.~.4.
    7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00    ~.~.4.~.~.4.~.~.
    34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00    4.~.~.4.~.~.4.~.
    7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00    ~.4.~.~.4.~.~.4.
    7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00    ~.~.4.~.~.4.~.~.
    34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00    4.~.~.4.~.~.4.~.
    7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00 7E 00 7E 00 34 00    ~.4.~.~.4.~.~.4.
    7E 00 7E 00
    Das sieht nicht unbedingt nach dem Frame-Format aus, dass ich erwartet hatte, deswegen vermute ich fast, dass hier Kommunikationsprobleme bestehen.

    Erwartet hatte ich sowas wie im Anhang (leider nur in schwedisch).


    Angehängte Dateien

    #2
    Die Frage hat sich erledigt, das ganze scheint gar kein ModBus, sondern ein Nibe-proprietärer RS485 Bus zu sein. Als ich D+/D- getauscht habe, hatte ich auf einmal sinnvolle Werte, leider auch kein Modbus, aber jetzt weiß ich schonmal etwas mehr.

    Näheres hier:
    https://knx-user-forum.de/349448-post19.html