Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Melder für Gas

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [-] Melder für Gas

    Hallo suche zur Überwachung unserer Flüssiggasanlage einen Alarmmelder.

    Dieser sollte entweder selbst in der Lage sein Alarm-Meldungen zu versenden oder eine Art "externen Ausgang" haben um mit Loxone oder Raspi etwas damit auswerten zu können.

    Hat wer eine Idee ?

    Gerne würde ich auch die Abgase direkt mit überwachen...

    Danke für eure Hilfe

    Gruß

    #2
    ABB-SGL Gasmelder f. brennbare Gase

    Was willst denn für Abgase messen und warum?
    Das könnte durchaus schwer werden.

    Kommentar


      #3
      Danke
      Falsch ausgedrückt....

      Wenn mit meiner Abgas leitung der Gastherme nicht stimmen sollte...
      Kann ich das in der Raumluft auch messen ?

      Gruß

      Kommentar


        #4
        Ja, das kannst du messen.
        Zu 99,99% reicht dir hier ein CO Melder.

        Kommentar


          #5
          Muss den Thread nochmal ausgraben...

          Gibt es eine recht simple Alarmanlage die folgende Möglichkeiten bietet:

          - Fensterüberwachung (Reedkontakte am Binäraktor KNX)
          - Haustürüberwachung (Reedkontakte am Binäraktor KNX)
          - Garagentorüberwachung (Reedkontakte am Binäraktor KNX)
          - Gas Melder von oben (Anschluß am externen Eingang)
          - Präsenzmelderüberwachung (am KNX Bus)

          Benachrichtigung sollte per SMS/E-Mail oder Anruf möglich sein... ?

          Falls es hilft... RASPI ist am Bus angeschloßen...

          Vielen Dank für eure Tipps

          Kommentar


            #6
            Du musst Dich entscheiden, ob Du ne Alarmanlage im engen Sinn haben willst, oder Dir über KNX und darüber angeklemmte Logikmaschine (Smarthome.pi, Wiregate, Linknx, EIBPC, Homeserver usw.). Nachrichten schicken lassen willst. Beides geht.
            Bei Dir ggf. wegen deinem raspi mit smarthome.py oder Linknx. Nachrichten ggf. per Prowl.

            Ne Alarmanlage kann man an KNX anbinden, mir ist aber kein Alarmanlagensystem bekannt, an welches man KNX Sensoren anklemen könnte. Gleichwohl eine der oben genannten Logikmaschinen.

            Was willst Du eigentlich.

            Gruß

            C

            Kommentar


              #7
              Also ich lege keinen Wert auf eine Alarmanlage gemäß vds.

              Mir reicht es wenn ich Nachrichten erhalte.
              Somit sollte der raspi reichen (zzgl. Software und Konfiguration)

              Kann ich den Gasmelder an einen potentialfreien Binäreingang anschließen ?

              Dient der Messung und Auswertung von Gaskonzentrationen (Erdgas und Flüssiggas) in der Umgebungsluft, ist an Einbruch- und Meldezentralen anschließbar, mit externer Spannungsversorgung (10-30 V DC) auch alleinebetreibbar und besitzt einen potenzialfreien Relaisausgang als Schließer, eine Anzeige-LED und einen Piezo-Summer, Decken- und Wandmontage, H x B x T = 50 x 112 x 112 mmm
              Geschlossen bedeutet dann Alarm ?

              Kann ich die 30V vom Bus-Netzteil abgreifen? Dort hängt auch die IP-Schnittstelle...

              Vielen Dank für eure Hilfe

              Kommentar


                #8
                So kleines Update für Interessierte

                - Melder wurde heute angeschlossen

                30V Zufuhr nehme ich vom externen Ausgang am MDT Netzteil.
                Klappt Problemlos.

                Spricht was dagegen? Kabel 2x2x0,8

                Melder zeigt am Binäreingang "offen" an.
                Bei Alarm(mit Feuerzeuggas gestestet), geht er auf geschlossen.

                Jetzt muss ich mir noch was für die SMS benachrichtigung übern Raspi überlegen...

                Kommentar


                  #9
                  Naja , auch wenns nix bringt:
                  Sicherheitsrelevante Systeme immer als Öffner verdrahten, d.h bei Drahtbruch oder Alarm ist 0, intern dann invertiert zu einer 1

                  Kommentar


                    #10
                    Warum bringts nix?

                    Muss mal schauen ob ich die Belegung ändern kann...

                    Danke für den Tipp

                    Kommentar


                      #11
                      Da ich nun auch einen bestell habe,...

                      Der ABB SGL Melder besitzt leider kein Relais als Öffner, nur als Schließer...

                      Allerdings besitzt dieser Melder eine integrierte Widerstandsüberwachung, die entsprechend zugeschaltet werden kann ....für Einbruchmelderanlagen Super ! D.h. Bei Drahtbruch Störung / Alarm ...

                      Wer allerdings keine richtige EMA besitzt , sollte auf einen Relaismelder *Öffner* achten! damit die Drahtbruchsicherheit gewährleistet bleibt....

                      Kommentar


                        #12
                        Ich habe die Bestellung des ABB SGL storniert und mir stattdessen einen Telenot GM2 geordert, ist um einiges günstiger und hat einen Wechsler als Relais, somit kann die Verdrahtung als Öffner verschalten werden....

                        Kommentar


                          #13
                          Hey....

                          Supergeil. Durch die Suche um Deinen Vorschlag bin ich hier gelandet:

                          IGS-Industrielle Gefahrenmeldesysteme GmbH - Digitale Wähl- und Übertragungsgeräte

                          Die haben ja mal geiles Material...genau wonach ich suche

                          Danke McGyver!

                          Kommentar


                            #14
                            Da bekommt man so einiges...gerade im Brand- / Alarmbereich.....War bisher immer zufrieden.....Würde immer wieder dort shoppen....

                            Auch wenns mal etwas nicht gibt, einfach nachfragen.....

                            Gruß

                            Kommentar

                            Lädt...