    #16
    Hallo,

    ich habe normale Neodym Scheibenmagnete mit UHU Max Repair Extrem (gut verarbeitbar, kräftig, flexibel) unter die Schliesszapfen geklebt (selbstklebende sind abgefallen, kann man gleich sein lassen)

    Den Beschlag darunter abmontiert und 2 Bohrungen gesetzt und ganz normale non-fancy Telenot MK4 (habe ich in einem Elektro-Grosshandel auf Privat-Rechnung/Bar für 7 Eur/Stück erhalten) installiert. Diese per Leerrohr in eine tiefe Dose neben dem Fenster geführt, dort mit den kleinen, durchsichtigen Wago-Klemmen an ein 2x4 YSTY Fernmeldekabel. (2x Kontakte + 2x Sabotage wobei ich Sabotage nicht nutzen werde, einfach pro forma). Dose dann zuputzen, kann man aufpickeln wenn man dran muss und du willst nicht da ranmüssen in der nächsten Zeit

    War erst sehr kritisch bzgl. des "Gebastels" aber bin sehr zufrieden und mache das beim nächsten Haus wieder genauso.