    [Elektro] 230V Schütz an 24V Siemens Logo

    Hallo,

    ich hab einen 24V Logo 0BA7 und möchte darüber meine Bewässerung im Garten steuern. Ich würde mit dem Modul aber auch gerne die Pumpe mit 750W Leistung schalten. Die Relais im den Logo sind mit 10A beschriftet, aber die Spannung konnte ich nicht finden. Ich hab aber irgendwo gelesen das man mit dem 24V Logo nicht direkt 230V schalten sollte/darf... Aber was spricht dagegen ein Schütz mit 230V Erregerspannung darüber zu schalten...?

    danke für euer Hilfe

    #2
    Nein, du darfst die Logo nicht direkt zum steuern nehmen, liegt aber nicht an den 230V, sondern an der Belastung der Kontakte.
    Du darfst das Relais bei induktiver Last nur mit 3A statt mit 10A belasten.
    Bist also knapp über den 3A.
    Würde also wie du auch schon auf die Idee gekommen bist, einfach ein anderes Relais dazwischen schalten.

    Kommentar