    [Elektro] Kabelschutz außenbereich

    Hallo zusammen. Kennt von euch jemand eine kleine unauffällige Tülle um nicht-angeschlossene Leitungen im außenbereich, die aus der Wand hängen bzw in der dose liegen wasserfest zu umschließen?
    Hatte einen Kurzschluss am KNX-Bus weil anscheinend Wasser in die dose für den BWM im Außenbreich gekommen ist und ich die Adern nur mit Isolierband umwickelt hatte

    #2
    Weist du den schon wie das Wasser da reingekommen ist?

    Kommentar


      #3
      durch starken sturm auf der wetterseite

      Kommentar


        #4
        Es gibt Schrumpf-Endkappen, mit denen man Leitungsenden wasserdicht abschließen kann. Sowas zum Beispiel.

        Kommentar


          #5
          sieht gut aus.ich glaub sowas werde ich dann mal dranmachen. oder wie habt ihr sowas gelöst?

          Kommentar


            #6
            Nehme für sowas normale Kleberschrumpfschläuche. Einfach auf die Leitung aufschrumpfen, dabei ein Stück überstehen lassen und dieses dann erhitzen und zusammen pressen, hält perfekt und ist dicht.

            Kommentar