Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich hab zuletzt diese gepostet: http://edgecdn.lappgroup.com/fileadm...B0035131DE.pdf
Die hat ab größer gleich 0,25 mm²Nennspannung von 500V. Und die höchst vorkommende Spannung ist doch 400V. Wieso ist die dann nicht geeignet?
Hi,
am besten du gehst zum nächsten Elektriker deines Vertrauens und nimmst die Leitung, die er dir empfiehlt. Oder du erkundigst dich, welche Art der Verlegung er empfehlen würde. Ich glaube, die Diskussion hier führt nicht mehr weiter.
Der Eli war sich auch nicht so sicher. Und ich als Mechatroniker hab da noch nicht soviel mit zutun gehabt. Ich arbeite meistens mit 24V.
Wenn dann wird die TP-Leitung sowieso nur neben einer 230V-Leitung (Schuko-Steckdose) liegen. Von daher passt es dann. Wir werden dann nur aufpassen bei der Verlegung das keine zwei Phasen in der Nähe sind.
Der Eli war sich auch nicht so sicher. Und ich als Mechatroniker hab da noch nicht soviel mit zutun gehabt. Ich arbeite meistens mit 24V.
Wenn dann wird die TP-Leitung sowieso nur neben einer 230V-Leitung (Schuko-Steckdose) liegen. Von daher passt es dann. Wir werden dann nur aufpassen bei der Verlegung das keine zwei Phasen in der Nähe sind.
Das bei vereinzelten Elektrikern in dieser Thematik Unsicherheit herrscht habe ich auch schon erlebt.
Meine grundsätzliche Meinung hierzu, wenn es sich um das eigene Heim handelt und der Elektriker einverstanden ist (aber bitte nicht als Empfehlung sehen):
Die EMV- und SELV/PELV-Thematik sei mal außen vorgelassen.
Weiter oben habe ich die normative Grundlage zitiert. Dort steht auch dass bei einer mehradrigen Leitung gleichzeitig Niederspannung und Kleinspannung geführt werden darf wenn die Isolierung der Einzeladern entsprechend der höchsten Spannung ausgelegt ist. Also z.B. in einem Steuerkabel 10x1,5 dürftest du, so wie ich es sehe, Niederspannung und Kleinspannung führen.
Ich für meinen Teil halte es für "besser" ein NYM-Kabel und ein separates Kabel für Kleinspannung in einem Leerrohr zu verlegen wenn eine separate Verlegung nicht möglich ist als eine gleiche Leitung zu verwenden. Am Anfang und Ende des Leerohrs muss man halt auf die saubere Trennung achten.
Genau. Ich will lediglich wissen ob es zulässig ist eine 230V- oder 400V-NYM-Leitung parallel zu einer TP-Leitung zu legen.
Antwort auf diese Frage: Ja. Bei KNX Kabel (TP Leitung) machst Du genau das. Nimm für Dein RS485 ein KNX Kabel und Du bist doch aus allem raus oder nicht?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.