    Hallo Schütz-Experten

    Ich möchte 2 Klimageräte per Schütz bei Bedarf stromlos schalten und stelle mir die Frage, ob hierfür 1 Schütz (z.B. ABB ESB 24-40) genügt, oder ob ich 2 Schütze benötige.

    Die Klimageräte hängen jeweils an einem FS (ist aber die gleiche Phase), das Schütz hat 4 Schließer. Der Bemessungsstrom des Schütz ist mit 24A (AC-1) angegeben - kann ich nun 2 x 24A mit 1 Schütz schalten (bzw. theoretisch sogar 4 x 24A)? Oder wie ist die Angabe zu verstehen?!

    Besten Dank für Eure Hilfe!

    Gruß
    EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

    #2
    http://www09.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/fdb23bcd15e8e3d6c12573f700302079/$file/2CDC103005L0101.pdf
    siehe letzte Seite. Klimaanlage = Kompressor = Motor → AC3 (9A / 1,3kW 1~ / 4kW 3~)
    Im Zweifel lieber etwas überdimensionieren.

    Kommentar


      #3
      Besten Dank für die Info! Inzwischen habe ich 2 Schütze von Eltako bestellt mit jeweils 25A... War ein Sonderangebot - 2 Schütze dieser Art waren günstiger als 1 Schütz von ABB
      EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)