    [Elektro] Verständnisfrage DALI Gruppen

    Hallo Zusammen,

    ich hätte da mal ein Frage.

    Bin gerade dabei mein DALI Gateway in Betrieb zu nehmen (B.E.G. Dali Gateway 1). Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Anleitung zu diesem Dali Programmiertool steht, dass man ein EVG einer Gruppe zuordnen muss.

    Das würde irgendwie meine Planung aber über den Haufen werfen, denn dann hätte ich mit dem Gateway ja nur 16 Schaltmöglichkeiten. Ist das tatsächlich so? Oder verstehe ich dies falsch und die 64 EVG können auch direkt angesprochen werden? In der ETS werden mir auch nur KOs zu den Gruppen angeboten.

    Ich habe die EVGs leider noch nicht hier, deswegen kann ich dies schlecht testen....

    Vielen Dank im Voraus.
    Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)

    #2
    Es gibt DALI-GWs die können EVGs nur als Gruppen ansprechen u. welche die Gruppen u. Einzeladressierungen können - wenn Deines dir nur Gruppen anbietet, hast Du für deine Zwecke das falsche.
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      WTF...Mist soweit habe ich bei den Beschreibungen nicht gedacht. Naja...man lernt nie aus!