    [Beleuchtung] DALI EVG für 12V Retrofit LED?

    Für eine Galerieschiene mit integriertem 12V-Rail überlege ich LED Spots zu verwenden (GU5,3).

    Jetzt frage ich mich allerdings welcher EVG Typ der richtige wäre:
    • Ein klassisches 12V NV-Halogen da die Leuchtmittel ja Retrofit sind?
    • Oder doch ein 12V LED EVG (was ja per PWM dimmt)?


    Geht beides? Gibt es eine Empfehlung?
    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

    #2
    12V NV-EVG sind meist mit Retrofit-LED nicht dimmbar (meine Erfahrung) die flackern....
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      Osram hat dimmbare MR16 LED Spots und auch geeignete DALI-EVG's im Programm. Man sollte meinen das das kompatibel ist. Ich hatte mich vor einiger Zeit auch schon mal durch die entsprechenden Datenblätter gewühlt, aber bisher noch nicht die Zeit gefunden mal ein EVG zu bestellen und zu testen.... Es gibt aber (zumindest von Osram) auch eine Kompatibilitätsliste an EVG's. Leider ist die Auswahl bei den DALI-EVG's nicht so groß..
      http://www.osram.de/media/resource/H...m-pro-mr16.pdf


      Die Tridonic EVG's die ich bei mir im Einsatz habe geben auf jeden Fall auf wenn ausschließlich LED's angeschlossen sind. Sind ja laut Datenblatt auch nicht für LED's geeignet. Das Provisorium mit gemischtem Verbau von LED und Halogen hält sich jedoch bisher ganz tapfer ;-) Ich wollte aber auch noch mal einen Test mit 5x Osram Parathom 5,9W am Tridonic machen. Die Variante die bei mir nicht funktioniert hatte waren nämlich 8x 1W G4 NoName. Danach war ich froh das das EVG sich nach Sicherung aus/ein doch wieder zum Leben erwecken ließ, hatte aber noch keine Lust beim nächsten Test evtl. doch ein EVG zu töten....
      Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)

      Kommentar


        #4
        Spannend wäre auch zu wissen was passiert wenn man ein LED EVG nimmt und da Retrofit und/oder NV Halogen dran hängt. Eigentlich(!) sollte das funktionieren, Phasen-An/-Ab-Schnitt ist ja auch nichts anderes als ein billiges PWM...

        Hat da schon jemand Erfahrung?
        TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

        Kommentar


          #5
          Hallo,
          ich möchte das Thema hier noch mal aufwärmen. Ich stehe auch vor dem Problem, möchte die Halogenleuchtmittel (MR16) gegen Retrofit LED's tauschen. Alle Einbaustrahler sind über Tridonic Atco TE-0105 angeschlossen. Habe einen Test gewagt aber der TE-0105 schaltet sich aus und nach ca. 5sec wieder an und das wiederholt sich. Manchmal kriegt man die LED's zum leuchten, dies aber nur bei 100%. Wenn man runterdimmt, fangen die LED's an zu flackern. Geht es ganz weit runter steigen sie dann irgendwann aus.
          Ich habe gesehen das es von DOTLUX MR16 LED's gibt, die extra für PWM Dimmer und Konstantstromquelle sind. Könnte das funktionieren? Ich denke das Problem ist dann bestimmt die Mindestlast vom TE-0105 oder?


          http://www.dotlux.de/shop/High-Lumen...t-Halogenlampe

          Kommentar


            #6
            Hallo Deejay,

            nimm das Voltus MR16 Spot Modul 30249: http://www.voltus.de/beleuchtung/led...2850-k-60.html

            Dazu dann dieses DALI Vorschaltgerät von Lunatone für bis zu 4 Spots: http://www.voltus.de/hausautomation/...ersorgung.html

            Für bis zu 3 Spots kannst Du dieses nehmen: http://www.voltus.de/beleuchtung/led...rter-20-w.html

            Einfach mal zum testen bestellen. Ich denke, Du wirst begeistert sein.