    Unterverteilung von L / Phase

    Hi Leute,

    in meinem Schaltschrank laufen ca 100 L/N/PE Adern auf einer 3 stöckigen Wagoklemme auf (entsprechend N und PE über Schiene) um dann jeweils L über die KNX Aktoren zu schalten. Jetzt will ich aber doch einige der Phasen permanent mit Spannung versorgen und kann diese aber mangels freier Sicherungsautomaten da nicht mehr direkt verbinden. Wer kann mir eine Hutschienen taugliche Unterverteilungskomponente empfehlen? Wago 812 geht in die Richtung allerdings habe ich gehofft ohne den Aufwand einer Schiene auszukommen und zudem scheinen die nicht direkt auf eine Hutschiene montierbar zu sein.

    Grüße,
    Thomas

    #2
    Also mein Elektriker hat so Halter für WAGO-Klemmen verwendet:

    Such mal nach Wago 222-500

    Kommentar


      #3
      Wenn das ein Hager-Schrank ist ggf. ein Phasen-Klemmblock http://www.hager.de/produktkatalog-n...onnect/187.htm

      Kommentar


        #4
        Funktionieren auch in Nicht-Hager-Schränken.
        Dazu den KN00A Quick-Connect-Adapter verwenden. Dann passen die Klemmen auf die Hutschiene. Sieht man auch ganz unten im von Markus genannten Link

        Wobei ich auch Reihenklemmen nehmen würde. Die bieten mehr Steckplätze bei weniger Platzbedarf (von der Breite her)