Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen ab morgen!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Thermostat mit externem Anlegefühler für 230V Stellantrieb (0-80°)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Thermostat mit externem Anlegefühler für 230V Stellantrieb (0-80°)

    Hallo,

    kennt einer von euch ein einfaches Thermostat mit einem externen Anlegefühler zur Steuerung eines 230v Stellantriebes das bis zu 80° regeln kann?

    Ich möchte mit diesem Stellantrieb und einem Volumenstrombegrenzer den Zufluss einer "Nahwärmeleitung" zum installierten Plattenwärmetauscher begrenzen, sodass die Rücklauftemperatur des Nahwärmenetzes niedriger wird.
    Ich finde allerdings nur Thermostate bis ca. 40° oder dann eben komplette Heizungssteuerungen.

    Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.

    Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
    Stefan

    #2
    Wie wärs damit:

    https://www.arcus-eds.de/fileadmin/a...K01-T-OFTF.pdf
    Gruß Pink2

    Kommentar


      #3
      Hallo,
      vielen Dank das werde ich mir anschauen.

      Kommentar

      Lädt...
      X