    Sind mehr als 6 FI/LS ohne Trennung zulässig?

    Moin und guten Abend!

    Da ich den betreuenden Elektriker am Samstagabend nicht erreichen kann aber meinen Verteiler gerne weiter bauen möchte hoffe ich hier eine Antwort auf folgende Frage zu bekommen:
    Ich habe in meinem Verteiler mehrere RCBO auf einer durchgehenden Hutschiene, die ich aufgrund der Ausschnitte in der Abdeckung aber in mehrere 6er-Gruppen teilen muss (S+J TwinLine Standschrank mit Combiline-Modulen). Der Abstand zwischen den Gruppen ist jedoch so, dass ich dann keine durchgehende Phasenschiene (KDN451E) mehr benutzen kann.
    Daher war nun meine Überlegung auf die Abstände zu verzichten und in der Abdeckung den Trennsteg heraus zu schneiden. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie sich die fehlenden Lücken auf die Temperaturentwicklung im Schrank, bzw. der RCBO selber auswirken und hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt.

    Viele Grüße,

    Marcus

    #2
    Gar kein Problem. Die Verlustleistung beträgt beim RCBO ungefähr 10% bei In, Gleichzeitigkeit noch dazu, in einem normalen EFH also vernachlässigbar. -> machen!

    Kommentar


      #3
      Danke für die Antwort. Dann kann ich die Phasenschiene ja doch nutzen...