Hallo Community,
Eingesetzt wird:
Der eine Spot am Ausgang 2 flimmert, wenn er alleine (mit 100% Helligkeit) angesteuert wird.
Ein Variieren der Helligkeit (90%-100%) zeigt keine Unterschiede.
Bei mittlerer Helligkeit gibt einen Bereich, bei der alle Spots flimmern;
da ich diesen Bereich aber nur schnell im Rahmen des fade in und fade outs durchfahre, stellt das für mich kein Problem dar.
Frage:
Gibt es beim LED Treiber eine Art Mindestlast?
Oder gibt es andere Möglichkeiten, warum der eine Spot alleine angesteuert flimmert?
Danke für eure Bemühungen und Antworten.
Liebe Grüsse
Bernhard
nachdem Beleuchtung/Dimmen/Flimmern immer wieder mal hier diskutiert wird, würde es mich freuen, wenn jemand einen Tipp gegen mein Problem hat.
Eingesetzt wird:
- KNX/DALI Gateway DG/S1.16.1 von APP
- DALI Treiber Lin220D1 von Eldoled (2xout: 12-28V, max 8A, in:12-28V)
- LED-Schaltnetzteil PLC-60-24 von Meanwell (60W, out 24V, max.2.5A)
- LED Spots MR16 (30249) von Voltus (6W, 24V, 2850K 60°)
Am Ausgang 1 des LED Treibers hängen 6 Spots (Vorraum).
Am Ausgang 2 hängt genau 1 Spot (WC).
Problem:Am Ausgang 2 hängt genau 1 Spot (WC).
Der eine Spot am Ausgang 2 flimmert, wenn er alleine (mit 100% Helligkeit) angesteuert wird.
Ausgang1 | Ausgang2 | Bemerkung |
ein | ein | kein flimmern, 6 + 1 Spots leuchten wie erwünscht |
ein | aus | kein flimmern der 6 Spots |
aus | ein | flimmern des einen Spots |
Bei mittlerer Helligkeit gibt einen Bereich, bei der alle Spots flimmern;
da ich diesen Bereich aber nur schnell im Rahmen des fade in und fade outs durchfahre, stellt das für mich kein Problem dar.
Frage:
Gibt es beim LED Treiber eine Art Mindestlast?
Oder gibt es andere Möglichkeiten, warum der eine Spot alleine angesteuert flimmert?
Danke für eure Bemühungen und Antworten.
Liebe Grüsse
Bernhard
Kommentar