    Stromversorgung im Gartenhaus

    Hallo,

    ich habe vor mein Gartenhaus mit Licht und Steckdose für die Poolpumpe zu versorgen. Dazu hat man damals bei Hausbau 2 Erdkabel 5x2,5 in das Gartenhaus gelegt. Die liegen da jetzt so rum.

    Eigentlich würde ich gerne eigene eigene kleine Verteilung für den Aussenbereich haben mit eigenem FI usw.....
    Aber ist dazu eine 25 Meter 2,5 Zuleitung nicht etwas "klein"?

    Wenn ja müsste ich die Zuleitung ja im Hauptverteiler auflegen und dann von da schalten.....
    Dann wäre der ganze Garten ja an einem RCD (1 von 3) die Teile des Hauses versorgen. Das will man ja auch so garnicht mischen.

    Wie kann man das denn am besten lösen?

    Hat da jemand eine Idee?

    #2
    Zitat von division Beitrag anzeigen
    Dann wäre der ganze Garten ja an einem RCD (1 von 3) die Teile des Hauses versorgen
    du kannst ja einen zusätzlichen FI für den Garten installieren lassen.
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    Kommentar


      #3
      Hmmm,

      das könnte man gut machen. Und welche LSS müsste man dann verwenden für die 30 Meter Kabel in den Garten?

      Kommentar


        #4
        Zitat von division Beitrag anzeigen
        Eigentlich würde ich gerne eigene eigene kleine Verteilung für den Aussenbereich haben mit eigenem FI usw.....
        Aber ist dazu eine 25 Meter 2,5 Zuleitung nicht etwas "klein"?
        Ja. Je nach Verlegart max 20 A Vorsicherung, das bedeutet keine 16 A in der UV.

        Lutz