Hallo,
ich habe vor mein Gartenhaus mit Licht und Steckdose für die Poolpumpe zu versorgen. Dazu hat man damals bei Hausbau 2 Erdkabel 5x2,5 in das Gartenhaus gelegt. Die liegen da jetzt so rum.
Eigentlich würde ich gerne eigene eigene kleine Verteilung für den Aussenbereich haben mit eigenem FI usw.....
Aber ist dazu eine 25 Meter 2,5 Zuleitung nicht etwas "klein"?
Wenn ja müsste ich die Zuleitung ja im Hauptverteiler auflegen und dann von da schalten.....
Dann wäre der ganze Garten ja an einem RCD (1 von 3) die Teile des Hauses versorgen. Das will man ja auch so garnicht mischen.
Wie kann man das denn am besten lösen?
Hat da jemand eine Idee?
ich habe vor mein Gartenhaus mit Licht und Steckdose für die Poolpumpe zu versorgen. Dazu hat man damals bei Hausbau 2 Erdkabel 5x2,5 in das Gartenhaus gelegt. Die liegen da jetzt so rum.
Eigentlich würde ich gerne eigene eigene kleine Verteilung für den Aussenbereich haben mit eigenem FI usw.....
Aber ist dazu eine 25 Meter 2,5 Zuleitung nicht etwas "klein"?
Wenn ja müsste ich die Zuleitung ja im Hauptverteiler auflegen und dann von da schalten.....
Dann wäre der ganze Garten ja an einem RCD (1 von 3) die Teile des Hauses versorgen. Das will man ja auch so garnicht mischen.
Wie kann man das denn am besten lösen?
Hat da jemand eine Idee?