    #16
    Seh ich genauso.
    ich werde es mal nachschlagen hatte die Angabe ausm dem Hösl.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    Kommentar


      #17
      Bin eben aus zufall wieder drüber gestolpert:

      20% VDE 0100-600 Tabelle NA1
      30% VDE 0100-600 61.3.6.3 Anmerkung 5
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #18
        Die 20% sind m.M.n. aber für Leistungsschalter. Bei den 30% Gebrauchsfehler stimm ich dir zu.

        Kommentar


          #19
          Nein defnintiv nicht, hatte mittlerweile auch wieder eine Schulung 0100-600 da wurde ganz klar gesagt das die 20% für ls auch gilt