Telefonkabel zum Anschluss für LEDs?
Einklappen
X
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenHmm also so dünne Leitungen würde ich nicht verlegen, weil eben damit die Flexibilität von Umrüctungen nicht mehr gewährleistet ist. Sei es es sollen doch hier und da 230V Leuchten werden oder einfach ein paar Mehr Spots je Gruppe werden.
Und wenn Du nun sagsts nen 5-fach NYM haste eh in der Decke wo willst denn jetzt noch sparen wenn Du es nicht nutzt und statt dessen dir ne Telefonleitung dazu legst.
Ein 5 fach oder 3 fach NYM sind ja nun eigentlich schon fast die günstigsten Leitungen die man kaufen kann.
Hast Du alle Decken und Revisionsschächte so gut zugänglich das du wenn du jetzt im Neubau alle Spots direkt bis in den Verteiler ziehst dann später bei einem neuen auch eine neue Leitung ziehen kannst?
Ja wenn ich mehr Gruppen will dann kommen die an die Adern die noch frei sind bei dem Kabel welches ich legen will.
Ich habe nichts von dicken Querschnitten hier alles über 1mm2 finde ich bei meinem Vorhaben Schwachsinn.
ein 5x1,5NYM mag günstig sein dennoch sind das zwei dicke Kabel für effektiv 4 Adern. Ja es gibt NYM-O aber der Preis rechtfertigt den Mehrwert nicht.
möchte 8 Adern pro Kabel etwa mit 0,75 oder 1mm2. Das Telefonkabel wäre zwar toll nur ist der Querschnitt wohl schon etwas wenig.
ja ich kann später noch Leitungen nachrüsten aber ich will die Reserven schon unter der Decke haben an Adern. Und mehr als 2 Kabel pro Raum in die Verteilung ziehen ist doch auch blöd für Licht in der Decke.
Bei 5adrigem NYM benötige ich doch die doppelte Anzahl an Leitungen
ja Frank das was ich gefunden habe war noch nicht die geschirmte Variante. Lohnt sich das deiner Meinung denn mit der Schirmung?Zuletzt geändert von ewfwd; 05.10.2016, 18:31.
Kommentar
-
Gast
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenIch brauch und will keine weitere Option für 230V.
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenIch habe nichts von dicken Querschnitten hier alles über 1mm2 finde ich bei meinem Vorhaben Schwachsinn.
Als Widerstand von Telefonkabel habe ich 73mOhm/m gefunden, da muß man einfach mal den Spannungsabfall rechnen. Die Voltus-Spots tolerieren etwa 1V Unterspannung, darunter verlieren sie rapide an Helligkeit.
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenein 5x1,5NYM mag günstig sein dennoch sind das zwei dicke Kabel für effektiv 4 AdernZuletzt geändert von Gast; 05.10.2016, 18:26.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Schön, wenn man so sicher weiß, was die nächsten Jahrzehnte bringen. So ein Haus hat ein langes Leben und dafür sollte man planen. Die 24V-Technik ist ein völliger Exot und niemand weiß, welche Leuchtmittel man dafür in 5 Jahren bekommt.
.
Es bringt mir auch nix an "230V zu denken" wenn ich dafür dann kompromisse bei 24V eingehen muss, das System welches ich ja jetzt benutze erstmal.
Zitat von volkerm Beitrag anzeigenSicher? Da sind wir wieder bei dem Thema gemeinsamer Rückleiter."
.Zuletzt geändert von ewfwd; 05.10.2016, 18:51.
Kommentar
-
Was spricht hier ggfs gegen DALI? Lager deien 24V Versorgung aus nach vor Ort!
LED sind sparsam haben aber einen hohen Einschaltstrom das sollte man nicht außer Acht lassen!
Mir hat ein Kollege der LED Strips liebt 50m in eine Garage gebaut mit dem Effekt das mir beim Einschalten jedes mal der B16 geflogen ist.Zuletzt geändert von Sovereign; 05.10.2016, 20:33.
Kommentar