Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Generell sind meine Erfahrungen mit KNX-PL nicht sehr gut, aber in einem Altbau lässt sich halt nicht viel anderes machen, vielleicht in Zukunft wenn die funkbasierten System besser etabliert sind.
Was bedeutet das ganz genau? Geht es nicht, nur ab und an, oder was genau sind die Probleme?
Funktioniert das KNX/IP über den EIBD Server problemlos? Oder hast Du ab und an Ausfälle?
Bekommst Du alle Zustände und Signale eigezeigt? Funktionieren Anwendungen wie linKNX oder Misterhouse?
Danke...Netsrac
Hi, ich verwende EIBD dauerhaft ohne Probleme. EIBD läuft auf einem Debian Linux. In Virtualbox unter diesem Linux läuft WinXP mit ETS 3.0. Auf der Linux-Box läuft auch noch misterhouse. Gleichzeitig laufen auch noch Cronjobs, die irgenwelche Busaktionen über EIBD ausführen. Das alles läuft parallel problemlos seit Jahren.
Ach ja, und Zustände zeige ich über meiner misterEIB-Oberfläche an, und kann sie auch dort verändern.
Noch was fällt mir ein, weils in diesem Thread angesprochen wurde: Das alles läuft auf einem Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz
Sorry für die späte Antwort, ich war einige Tage unterwegs...
Generell sind meine Erfahrungen mit KNX-PL nicht sehr gut, aber in einem Altbau lässt sich halt nicht viel anderes machen, vielleicht in Zukunft wenn die funkbasierten System besser etabliert sind.
Probleme mit EIBD hatte ich: Installation unter CentOS war etwas schwieriger als unter Debian
Massive Hardware Probleme mit einigen älteren ASUS motherboards, die den USB Adapter nicht oder nur manchmal gefunden haben.
Ansonsten ist EIBD bei mir sehr, sehr stabil. Ich wenden ihn einfach zusammen mit der ETS3f und kleineren Zeitprogrammen unter Linux an.
Probleme gab es mit Powerproject von Busch Jäger, da hat der KNX IP Zugriff über EIBD nicht funktioniert.
Weitere Programme verwende ich momentan nicht, wobei ich schon gerne mal eine gute Visualisierung aufbauen möchte, aber die Preise sind mir einfach zu hoch (Eisbär, ...). Misterhouse habe ich mir nicht richtig angeschaut.
ich habe hier ein KNX Powernet (Busch Jaeger), über USB Interface habe ich den EIBD Server angebunden, sodass ich über KNX/IP von anderen Anwendungen zugreifen kann.
Kai
Kai,
zwar ein kleines bischen OT von Deiner eigentlichen Frage, aber da Du hier das im Einsatz hast, was ich plane, muss ich doch mal fragen.
Funktioniert das KNX/IP über den EIBD Server problemlos? Oder hast Du ab und an Ausfälle?
Bekommst Du alle Zustände und Signale eigezeigt? Funktionieren Anwendungen wie linKNX oder Misterhouse?
Nochmal im richtigen Thread:
Ich kann grad schlecht testen, aber auf Anhieb will es nicht so, wie ich dachte
Ich versteh nur noch nicht so ganz warum (mit -S=<MeineIP>:6666 natürlich, + i&u angepasst), vielleicht erhellt mich mkoegler
Zuerst: EIBD ist ab 8 MB RAM zum Laufen zu bekommen [getestet auf (embedded) 486er 33MHz mit 8MB RAM und minimalen,optimierten Buildroot basierten System] - für einen Produktiv-Betrieb ist etwas mehr wünschenswert.
Die kurze Antwort:
* 2 KNXnet/IP Routing Endpunkte für das selbe KNXnet/IP Routing Netzwerk auf einen Rechner sind vom EIBD offiziell nicht unterstützt [also EIBD KNXnet/IP Routing Server bzw. EIBD KNXnet/IP Routing Backend zusammen mit EIBD KNXnet/IP Routing Server bzw. EIBD KNXnet/IP Routing Backend bzw. anderer KNXnet/IP Routing Client auf einen IP Netzwerk-Stack].
------------------
-S gibt die Multicast-IP (nicht lokale IP) [+ Port, wenn nicht der default Wert] des KNXnet/IP Routing Netzwerkes an (das selbe gilt für ip: ). Alle Endpunkte mit den selben Einstellungen sind ein Netzwerk.
Weiters gibt es im EIBD einen Loopfilter, der in so einer Konfig stört.
Die zwei EIBDs müßten aber auf eigenen (virtuellen) Maschinen laufen.
Warum ?
Ich kann hier nicht mit 2x USB testen, aber wenn man die Ports für den Server des einen eibd verbiegt sollte es doch klappen meine ich (?)
Ansonsten: VM sollte auf einem dicken Atom wirklich kein Problem sein, N280 Netbook mit 2GB RAM, 2x XP kein Problem..
schade dann werde ich das wohl nicht auf einem ATOM board schaffen...
Wieso nicht? Der ATOM sollte genug Power haben ein virtualisiertes Linux laufen zu lassen.
Mein Laptop mit dem ich auch diese Zeilen hier schreibe ist ca. 7 Jahre alt, hat 1,3 GHz Pentium M und lässt sogar ein virtualisiertes WinXP problemlos laufen...
schade dann werde ich das wohl nicht auf einem ATOM board schaffen...
Es stimmt das Busch Jaeger 6123 USB sehr zickig ist, das liegt teilweise auch am USB controller auf dem motherboard. Mit einigen Modellen geht es problemlos, mit anderen habe ich aufgegeben.
Der eibd ist genaugenommen auch kein KNXnet/IP Router (wegen der PA) im Sinne der Spec, aber naja, da mal ein Ei drauf gepellt: wenn die Schnittstelle zum PL funktioniert, einen zweiten eibd mit einer Schnittstelle zum KNX-TP gestartet, beide mit "-R", würden die Telegramme wohl beidseitig ankommen müssen
Die zwei EIBDs müßten aber auf eigenen (virtuellen) Maschinen laufen.
Ich kenne PL 0,0 und die USB-Schnittstellen von ABB/BJ (TP) als "ab Werk defekt" (sorry, ist so.. für die langzeitstabilität muss man also evtl. das ein oder andere tun)..
Der eibd ist genaugenommen auch kein KNXnet/IP Router (wegen der PA) im Sinne der Spec, aber naja, da mal ein Ei drauf gepellt: wenn die Schnittstelle zum PL funktioniert, einen zweiten eibd mit einer Schnittstelle zum KNX-TP gestartet, beide mit "-R", würden die Telegramme wohl beidseitig ankommen müssen
ich habe hier ein KNX Powernet (Busch Jaeger), über USB Interface habe ich den EIBD Server angebunden, sodass ich über KNX/IP von anderen Anwendungen zugreifen kann.
Ich möchte aber jetzt das KNX-PL um ein KNX-TP erweitern, kann ich den EIBD auch als Router zwischen verschiedenen physikalischen Netzen einsetzen ? Wenn ja - gibt es dazu Infos ?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: