    Hallo Liebe KNX Gemeinde

    Ich bin am Verzweifeln..
    Ausgangszenario:

    Das Licht in einem Raum soll mit einer Wippe (A) gesteuert werden.
    Linke Taste :
    Kurzer Tastendruck 20 Minuten Licht (Treppenlichtfunktion des Aktors)
    Langer Tastendruck Dauerlicht
    Rechte Taste :
    Alles wieder Aus

    Soweit so gut..
    Ich hab nun 4 GA´s angelegt..
    1 GA = Licht 20 Minuten (Schaltbefehl und Schalten hinzugefügt)
    2 GA = LICHT Dauer (Schaltbefehlt und Dauer Ein hinzugefügt)
    3 GA = Alles Aus
    4 GA = Statusabfrage wegen LED Anzeige udg

    Sodala..

    Drücke ich nun links geht das Licht wie gewünscht an und schaltet sich nach den eingestellten Minuten wieder ab.
    mit Rechter Taste wieder aus.. Status LED funkt auch -> Perfekt
    Drücke ich nun länger als die 2 Sek dann geht das Dauerlicht an.
    Status LED geht an... Aber ich kann egal was ich mache das Licht nicht mehr ausschalten !! *grrr*

    Anbei meine Einstellungen der GA´s
    Irgendwas übersehe ich.. nur was..

    Alles andere Läuft wie es soll, und macht Frau glücklich *gg*..
    Nur mit den Dauerlicht will es einfach nicht klappen

    Anbei meine Eintellungen der GA´s..

    Danke für Eure Hilfe.. und Unterstützung.. Bin für jede Unterstützung, Anregungen sowie Kritik dankbar..

    lg Uli
    Angehängte Dateien

    #2
    Zitat von Ulibaer Beitrag anzeigen
    Rechte Taste : Alles wieder Aus
    Uli, sendet diese Taste ein ON oder ein OFF an den Aktor?

    Kommentar


      #3
      Hallo

      Diese sender ein OFF (AUS) an diese Gruppe..
      Wie schon geschrieben... Bleibe ich in der Ga1 dann funkt es.. Schalte ich mit den Tastendruck "LANG" die GA2 dann gibt es keine Reaktion..

      Danke

      Kommentar


        #4
        Du kannst doch mit dem Tastendruck lang den Aktor sperren (Dauer Ein) über das Sperrobjekt
        Mit dem Zentral-Aus schaltest Du Aus und legst diese GA auch auf das Sperrobjekt

        Jens

        Kommentar


          #5
          Zitat von Ulibaer Beitrag anzeigen
          2 GA = LICHT Dauer (Schaltbefehlt und Dauer Ein hinzugefügt)
          Ahhh ... nun habe ich verstanden, daß der Aktor wirklich ein separates KO für Dauer-EIN hat.

          In der Applikationsbeschreibung gibt es auf Seite 147 eine Übersicht, welche KO mit welcher Priorität wirksam werden. Demnach hat Dauer-EIN tatsächlich eine höhere Priorität als das normale EIN/AUS.

          Also AUS nicht nur auf KO 110, sondern zusätzlich auf das KO 111 Dauer-EIN legen, dann sollte es funktionieren.
          Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2016, 17:32.

          Kommentar


            #6
            Morgen Danke werde ich heute mal testen und einspielen.. Melde mich dann.. :-)