Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Glastaster II 2Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwert
Also hier mal meine allgemeinen Einstellungen vom Heizungsaktor, die Kommunikationsobjekte von Aktor und Glastaster und die Tasteneinstellungen vom Glastaster.
Mit den Einstellungen funktioniert es bei mir überall.
Vielleicht hilft es ja
Zuletzt geändert von mstrack; 10.01.2017, 18:49.
Grund: Bilder sind verschwunden, nachfolgender Post...
irgendwie habe ich das Gefühl das die Adressen manchmal doppelt irgendwie geschrieben wurden , ich war mir sicher das ich die richtigen zugeordnet hatte. Aber in diesem Fall saß das Problem wohl vor dem Bildschirm. Ich danke allen für Ihre Hilfe. Es geht jetzt . Zumindest kann ich alles einstellen und es wird auch direkt angezeigt, die Stellmotoren fahren auch auf, jetzt muss es dann nur noch warm werden
Danke Martin für die kleine Anleitung. Hat sofort funktioniert und das ist bei mir selten. ;-) Jetzt kann ich auf der 2. Ebene die Heizung für das Büro (hier ist auch der Smart verbaut) und auf der 3. Ebene die Heizung für das Badezimmer steuern. Die Temperatur aus dem Badezimmer kommt von einem Glastaster, ich habe es aber nicht geschafft diese Temperatur als "IST" auf dem Taster im Büro anzeigen zu lassen. Hier wird nur die Soll-Temperatur angezeigt. Da die Temperatur für das Büro intern aus dem Smart kommt, werden hier IST und SOLL angezeigt.
Kann mir jemand sagen wie das geht?
Habe mit der Hotline gesprochen. Im Glastaster Smart "Internen Temperaturwert verwenden" auf "nicht aktiv" schalten und dann erscheint ein neues KO "Status Ist-Temperatur". Den mit dem Temperaturmesswert vom Aktor verknüpfen ... fertig.
Hi.
Danke für die Anleitung. Ich habe versucht den GT2 mit dem AKH nach der Anleitung zu verbinden, leider sehe ich keine Änderung, wenn ich eine Taste betätige.
Was habeich falsch gemacht? Anbei zwei Screenshots. Muss ich eigentlic den HVAC-Mode auch auf eine Taste legen?
ich möchte nun auch einen MDT GT2 einsetzen, um eine Sollwertverschiebung erreichen zu können. Kann jemand ggf. anhand eines Fotos zeigen, wie dies nachher am Tasterdisplay aussieht? Ich will mit dem GT Jalousie (3 Stück), Beleuchtung (4 Stück) und die Temperatur der Heizung steuern, weiß jedoch nicht inwieweit das mit der Anzahl an Ebenen bzw. Schaltmöglichkeiten auskommt.
Ich habe an der Stelle auch etwas experimentiert.
In der Konfiguration wurde Kabal A des AKH und die Tasten 9 / 10 / 11 des GT2 verwendet.
2Byte Temperaturverschiebung
Im AKH-0800.01 habe ich eingestellt:
Kanal A Regler Allgemein
Sollwertverschiebung über: 2Byte-Objekt
Sollwertverschiebung gilt für: Komfort / Nacht / Standby
Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartwechsel: Nein
Sollwertänderung senden: Ja
Status auf Objekt 10 " Betriebsartvorwahl" senden: Ja
Im GT2Tx.01
Taste 9/10
Zwei-Tasten Funktion Temperaturverschiebung
Temperaturverschiebung: 2Byte Temperaturverschiebung
Interne Temperatur verwenden: aktiv
Schrittweiten und Grenzen wie im AKH
Taste 11
Einzel-Tastenfunktion: Betriebsartenvorwahl
Umschaltwerte Komfort / Standby / Nacht / Frost
Gruppenadressen:
0/0/0 Temperatur Ist
0: Kanal A - Temperaturmesswert (AKH)
108: Temperatur - Interner Meßwert (GT2)
0/0/1 Sollwertverschiebung
8: Kanal A - Sollwertverschiebung (AKH)
40: Tasten 9/10 - Sollwertverschiebung (GT2)
0/0/2 Status Sollwert
9: Kanal A - Aktueller Sollwert (AKH)
42: Tasten 9 / 10 - Status aktuelle Sollwerttemperatur (GT2)
0/0/3 HVAC Status
11: Kanal A - DPT_HVAC Status (AKH)
51: Taste 11 - HVAC-Status (GT2)
0/0/4 Betriebsartvorwahl
10: Kanal A - Betriebsartvorwahl (AKH)
50: Taste 11 - Betriebsartvorwahl (HVAC-Mode) (GT2)
Bei dieser Konfiguration funktioniert alles wie gewünscht, Sollwerte werden verschoben bei allen Betriebsarten
ABER die Sollwertveränderung ist bei mir extrem träge. Wenn ich am GT2 den Sollwert ändere braucht es mindestens eine Sekunde bis die aktualisierung des Sollwerts wieder über den Bus geht und ich auf der Anzeige des GT2 den neu eingestellten Sollwert sehe.
1Bit Temperaturverschiebung
Im AKH-0800.01 habe ich eingestellt:
Kanal A Regler Allgemein
Sollwertverschiebung über: 1Bit-Objekt
Sollwertverschiebung gilt für: Komfort / Nacht / Standby
Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartwechsel: Nein
Sollwertänderung senden: Ja
Status auf Objekt 10 " Betriebsartvorwahl" senden: Ja
Im GT2Tx.01
Taste 9/10
Zwei-Tasten Funktion Temperaturverschiebung
Temperaturverschiebung: 1Bit Temperaturverschiebung
Interne Temperatur verwenden: aktiv
Taste 11
Einzel-Tastenfunktion: Betriebsartenvorwahl
Umschaltwerte Komfort / Standby / Nacht / Frost
Gruppenadressen:
0/0/0 Temperatur Ist
0: Kanal A - Temperaturmesswert (AKH)
108: Temperatur - Interner Meßwert (GT2)
0/0/1 Sollwertverschiebung
18: Kanal A - Sollwertverschiebung (AKH)
40: Tasten 9/10 - Sollwertverschiebung (GT2)
0/0/2 Status Sollwert
9: Kanal A - Aktueller Sollwert (AKH)
42: Tasten 9 / 10 - Status aktuelle Sollwerttemperatur (GT2)
0/0/3 HVAC Status
11: Kanal A - DPT_HVAC Status (AKH)
51: Taste 11 - HVAC-Status (GT2)
0/0/4 Betriebsartvorwahl
10: Kanal A - Betriebsartvorwahl (AKH)
50: Taste 11 - Betriebsartvorwahl (HVAC-Mode) (GT2)
Diese Konfiguration funktioniert bei mir ohne Beanstandung.
Auch die Sollwert-aktualisierung geht fix.
Ich weiß nur noch nicht wie ich openHAB jetzt da auch noch mitreden lasse
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen weiterhelfen.
Grüße Martin
Ich habe das gleiche Problem, dass die Verstellung des Sollwertes (integrierter Regler) bei der 2byte - Temperaturverschiebung sehr träge ist. Stelle ich auf 1 bit - Verschiebung um, läuft es besser bzw. gut. Ich bin mir jedoch unsicher, welche Variante grundsätzlich besser für meine Anwendung ist bzw. kann ich nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Kann mir jemand den Unterschied erklären bzw. sagen, welche Variante für meine Zwecke besser geeignet ist. Ich möchte das System, also die Stellantriebe mit einem MDT Heizungsaktor sowie dem MDT GT II Smart bedienen und zudem mit dem Gira X1 alle nötigen Einstellungen vornehmen können. Zudem sollen die Fensterkontakte und eine Zeitschaltuhr eingebunden werden. Es wäre schön, wenn nicht auf die Handbücher verwiesen wird, da ich hier nicht durchblicke. Danke!!
Einfach ist die 1 Bit Sollwertverschiebung. Es gibt aber Geräte welche nur eine 2 Byte Sollwertverschiebung haben oder nur eine 1 Byte Sollwertverschiebung.
MDT Geräte können in der Regel alle 3 Varianten. Es wäre möglich, dass der Gira X1 z.B. nur eine 1 Byte Verschiebung kann. Das muss man sich ansehen und dann die Variante nehmen, die alle verwendete Geräte unterstützen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.