Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Domovea und ODER-Glied für LEDs?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Domovea und ODER-Glied für LEDs?

    Hallo Kollegen..

    Ein Kunde möchte im OG wissen, ob im EG noch Licht brennt und dieses ggf. dann Ausschalten.
    Es wird einen "Zentral EG-Taster" geben. Auf der Taster-LED soll angezeigt werden, ob eine der EG-Leuchten brennt.

    Im Einsatz ist ein Domovea-Server. Habe mich schon durch die "Automations-Doku" gelesen, finde aber nicht direkt "ODER-Logiken" hierfür.

    Kann jemand helfen?

    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    #2
    Sequenz
    Auslöser:
    alle (Lampen >=0) alles verODERn
    (">=0", triggert dann bei AUS und EIN)

    In Sequenz:
    WENN-DANN,
    wieder alle Lampen, verODERn
    dann im jeweiligen Zweig das Objekt für die LED im Taster setzten



    Kommentar


      #3
      Hey Chris..

      danke derweil. Meine "Logik" mit der Veroderung im Auslöser alleine hat nicht gefunzt.

      Werd ich ausprobieren. Screenshots wären toll :-)