    hallo.hab zufällig grad in meinen projekteinstellungen gesehen dass die telegramme auf 8 pro sek begrenzt sind. macht das überhaupt sinn oder kann ich das rausnehmen?

    #2
    KNX TP benötigt im normalen Datenverkehr pro Telegramm ca. 20ms, nur beim Programmieren von Geräten erhöht sich diese Zeit auf etwa das Doppelte. Der KNX TP-Bus kann maximal 50 Telegramme pro Sekunde übertragen. Bei KNX PL beispielsweise kommt man auf einen Durchsatz von nur sechs Telegrammen pro Sekunde, bedingt durch die niedrigere Baudrate, den längeren Telegrammaufbau und das andere Zugriffsverfahren.

    MfG
    matthbot

    Kommentar


      #3
      danke dir.dann kann ich die begrenzung ja mal auf 40 stellen