Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HS über USB verbinden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS über USB verbinden

    Hallo,

    da ich mit meinem ABB KNX Router laufend das Problem habe, dass sich das Ding aufhängt, wollte ich nun den HS mit USB an den Bus hängen.

    Nach dem Update auf die 2.4 wird dies ja angeboten.

    Als Schnittstelle habe ich USB eingetragen und Übertragen

    Am angeschlossenen Monitor des HS sehe ich auch, dass ein USB (ABB) erkannt wird.

    Auf der DebugSeite läuft auch der Process eibusb


    Aber leider, kein Zugriff auf den Bus, alles Schaltvorgänge gehen verloren.

    Gibt es da noch einen Kniff?
    Gruß Hartwig

    #2
    Soweit ich weis darf nur eine USB-Schnittstelle im Projekt vorhanden sein. Ich hab das Problem vor kurzem auch gehabt.
    Zieh mal alle USB-Schnittstellen vom Bus und nach ner Minute nur die vom HS wieder ran. Es kann aber bis zu 5 Min dauern bis die Verbindung aufgebaut ist. Meiner Meinung nach hängt die Zeit beim Verbinden damit zusammen wie viele KOs du bei Starten abfrägst.

    Kommentar


      #3
      Zitat von muerlemann Beitrag anzeigen
      Es kann aber bis zu 5 Min dauern bis die Verbindung aufgebaut ist. Meiner Meinung nach hängt die Zeit beim Verbinden damit zusammen wie viele KOs du bei Starten abfrägst.
      Richtig, das liegt definitiv an der Abfrage!

      Kommentar


        #4
        da ich mit meinem ABB KNX Router laufend das Problem habe, dass sich das Ding aufhängt,
        Kannst Du mir mal die FW von dem ABB Teil nennen ? Habe eigentlich keine Probleme mit dem Teil...

        LG

        Kommentar


          #5
          Hallo Mike,

          ich habe heute morgen das Ding auf den aktuellen Firmwarestand 2.1.117 gebracht und seitdem keinen Absturz mehr!

          Wenn das die Firmware gewesen ist, dann bekomme ich die Krise.

          Um das Problem in den Griff zu bekommen, habe ich

          Switche getauscht
          ABB Router ausgetauscht
          Hs auf 2,4 upgedatet
          mmh neu eingerichtet
          Auf Linux EIBD mit Nagios eingrichtet uns NagiosScript gemacht, das den ABB Router überwacht und bei Fehler über EIBD und Schaltaktor den ABB resetten
          (gestern 16x)

          Vielen Dank für Eure Unterstützung!
          Gruß Hartwig

          Kommentar


            #6
            dann bekomme ich die Krise.
            siehst, so wie ich, wenn Du mir von Deinen "Ausflügen" berichtest

            LG

            Kommentar