    Hallo, ich suche eine Lösung um eine 4 bit Dimmgruppenadresse beim erhöhen in der Homeserverlogik dazu zu bringen mir eine Webabfrage zu starten auf die Bridge von HUE. Ein/AUS usw. mit Gruppenadressen 0 oder 1 und Binärauslöser sind kein Problem.
    Ich will aber das jedesmal wenn die Dimmgruppenadresse auf den KNX geschrieben wird, die Webabfrage abgesetzt wird. Wer hat sowas schon umgesetzt?

    #2
    Habes es mit den Busch Jäger Taster in den Parametern gelöst. Wippen auf WERT 1/2 gesetzt, mit kurzen Tastendruck wird Wert 1 gesendet mit langem Tastendruck Wert 2. Somit habe ich für beide Werte ein 1Bit Objekt und konnte dies mit dem Binärauslöser in der Logik umsetzen. Lässt sich annähernd wie mit einem Dimmaktor dimmen man muss halt nur die Wippe nach einem langem Tastendruck kurz loslassen und danach wieder lang betätigen.