Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schnittstelle konfigurieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Schnittstelle konfigurieren

    Hallo zusammen,

    seit geraumer Zeit lese ich hier Forum und habe meine "Problemchen" dadurch immer lösen können. Ein herzliches Dankeschön an Alle (unbekannterweise), die hierzu beigetragen haben.
    Nun reicht das Lesen scheinbar nicht mehr. Folgendes Problem tritt auf:
    ich möchte einen IP-Router (N146/02) als neue Schnittstelle konfigurieren via Extras/Optionen/Kommunikation/Schnittstelle konfigurieren.
    Wenn ich nun den Button "Schnittstelle konfigurieren" drücke kommt die Meldung:
    [ETS Connection Manager] "Der Dialog konnte nicht Angezeigt werden"

    Kann mir jemand weiter helfen? Was mache ich falsch? ...

    Besten Dank im voraus.
    Gruß
    Thomas

    #2
    Schnittstelle konfigurieren

    Hallo,

    ich habe das selbe Problem kann aber leider nirgends ein Lösung finden.
    Kann mir vielleicht jemand weiter helfen.

    Danke!!!!!!

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      da müste normalerweise dann der [ETS Connection Manager] sich öffnen.

      Das ist Internes der ETS. Welche ETS ist es denn?

      Neustarten schon probiert ? Was habt ihr zuletzt verändert ?

      Ich würde, wenn das nichts bringt bei der KONNEX anrufen. Da gibt es ja Support für die ETS.

      Meistens ist ja schon ein anderer an die Stelle gekommen und sie wissen schon was es sein kann.

      Gruß Tbi

      Kommentar


        #4
        ETS nochmal neu installieren....
        (Eib.db vorher sichern!!)

        Du musst allerdings (eventuell) auch die plugins nocheinmal installieren
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          #5
          Hallo,

          ich habe meinen Rechner neu aufgestezt (Windows7), dann habe ich die
          ETS3 neu installiert, diese läuft einwandfrei, nur die Schnittstelle kann ich nicht konfigurieren.
          Danke für eure Hilfe!

          Kommentar


            #6
            Welche ETS version hast du mit windows 7? Hast du beim Win 7 32 oder 64. Bit?

            Kommentar


              #7
              Hallo Roeggi

              Ich habe 64 Bit

              Kommentar


                #8
                Zitat von Tope Beitrag anzeigen
                Hallo Roeggi

                Ich habe 64 Bit
                Und welche ets version hast du installiert?

                Kommentar


                  #9
                  Die ETS3 mit lokaler Schnittstelle (so wie übrigens die meisten hardwarenäheren Dinge) funktionieren nicht richtig mit den 64bit-Beta-experimental-OS..
                  Sorry, ist so, das Problem wirst Du IMHO nicht nur bei der ETS haben

                  Makki
                  EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                  -> Bitte KEINE PNs!

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo

                    Danke für eure Antworten.
                    Ich habe die ETS 3 auf Windows 7 64Bit. Kann es wirklich daran liegen, ein Kollege hat auch Windows 7 64 Bit, er hat aber keine Probleme.
                    Danke im Voraus.

                    Kommentar


                      #11
                      Kommt auf die version an welche Ets 3 hast du?

                      Kommentar


                        #12
                        Ich vermute mal, da fehlt irgendeine DLL oder .NET Framework.
                        Mein Rat: KNX Support.

                        Gruß, Klaus

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo,
                          ich hatte mich damals dann beim KNX Support gemeldet und dort als Antwort erhalten die ETS neu zu installieren. Nach der Neuinstallation hat es dann auch prompt geklappt. Seither keine Probleme, allerdings habe ich auch noch XP.
                          Gruß
                          Thomas

                          Kommentar


                            #14
                            Hallo

                            Danke für eure Antworten. Roeggi ich habe die ETS 3 Version 3.0f falls uns das noch weiter bringt. Nochmals Danke für eure Unterstützung und einen schönen Feiertag.

                            Kommentar


                              #15
                              Hallo Tope,

                              hier eine Lösung für dich! Ich hoffe du kannst noch was damit anfangen, falls nicht, könnte es ja auch für andere nützlich sein...:

                              Gehe zu folgenden Ordner: (unter Win7)
                              "C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Falcon"
                              Öffne die Datei:
                              FalconConnectionManager.config mit einem Editor (ich nehme immer Notepad++).

                              Hier müsste eine Zeile stehen die so anfängt: <fconn><uname.... und lösche diese komplett. (danach speichern nicht vergessen)
                              Achtung dabei werden alle Einstellungen deiner Schnittstellen gelöscht, daher empfiehlt sich eine Sicherung dieser Datei zu machen. (einfach eine Kopie irgendwo anders ablegen)

                              Nun solltest du auch wieder Schnittstellen konfigurieren können.