Siemens 5WG1341-1AB01 / N341

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Siemens 5WG1341-1AB01 / N341

    Hallo,

    hat irgendjemand diesen Baustein in Benutzung und kann mir hier für Kalendereinträge weiterhelfen?

    Bei Neuanlage wird ja auch in der Beschreibung extra drauf hingewiesen, dass "nur bei sinnvollen Eingaben" der Eintrag mit "OK" abgespeichert werden kann. Egal was ich aber probiere, bleibt der OK-Button ausgegraut.

    Bspw. habe ich einen Namen vergeben ("Blau") und als Datum 29.11.2016 eingegeben. Keine Sperren oder dergleichen. Für mich erscheint der Auftrag sinnvoll?!

    Vielleicht weiß hier jemand ja weiter.

    MfG
    Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...

    #2
    Hallo,

    Hast du zuerst ein Tagesprogramm erstellt?
    Das muss zuerst geschehen, dann kann man das Programm mit einem Kalendereintrag aufrufen.

    Gruß,
    Jan

    Kommentar


      #3
      Hi Jan,

      vielen Dank für die schnelle Hilfe! Hat natürlich, wie beschrieben, sofort funktioniert. Wäre ich nie drauf gekommen, aber jetzt total logisch.

      MfG,

      Jann

      P.S.: Ich freue mich täglich mehr über den Baustein :-)
      Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...