    Hallo beisammen !

    Ich habe folgendes Problem - mein Garagentor ist momentan über drei Taster in der Garage zu öffnen. Diese sind direkt mit dem Tor verbunden. Jetzt möchte ich von einem Multifunktionstaster in der Diele zusätzlich das Tor öffnen. Also habe ich eine Leitung von der Garage ins Haus durchkontaktiert und auf einen Binäraktor gelegt. Sobald ich den Kontakt auf dem Binäraktor habe, geht dieser auf Lampe "E4" ein und ich kann egal wie ich den programmiere nichts schalten. Der Aktor ist ein Merten 8-fach REG-K, den ich sowohl auf der Betriebsart Flanke, als auch Ein- oder Umschalten - sowohl als Öffner oder Schließer ausprobiert habe.
    Wo könnte der Fehler noch hängen bzw. habe ich einen falschen Denkansatz?

    Danke, Mikey

    #2
    Was verwendest du für einen Taster?
    Wenn dein Taster es unterstützt, dann so:
    Stell den Aktor auf Betriebsart EIN/AUS (Ein Steigende flanke/AUS fallende Flanke) und den Taster ebenso (Ein Steigende Flanke/AUS fallende Flanke).