    Hallo,

    nach einem Projektimport in die ETS5 , habe ich Probleme die ABB Dimmaktoren UD/S 4.315.2 zu parametrieren.
    Für den Aktor ist das "Power Tool" notwendig, welches ich in Version 1.2.71 installiert habe. Ich habe auch die *.knxprod-Dateien nochmals in den Katalog importiert.

    Hier im Forum gibt es mehrere Beiträge zu dem Thema aber leider immer ohne Lösung oder Rückmeldung. Hat jemand eine Idee? Muss ich nachdem ich das "Power Tool" installiert habe noch irgendwas machen?

    Das Problem --> "Das Gerät kann nicht konfiguriert werden. Neu-Import der Produktdaten erforderlich." Bildschirmfoto 2016-11-22 um 09.30.59.png



    Vielen Dank und viele Grüße






    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Lexxy; 22.11.2016, 15:14.

    #2
    Lege mal das Produkt als neues Gerät an. Vermutlich funktioniert es dan.
    Es ist absolut notwendig das VOR dem Projektimport alle Plugins installiert sind. Mit sicherheit hattest du beim Import schon eine entsprechende Fehlermeldung.
    Natürlich muss auch das Projekt vorher sauber exportiert werden. Wenn da schon ein Plugin Problem bestand sind die Projektdaten den beschädigt.

    Am besten nun das Projekt nochmal importieren und darauf achten das keine Fehlermeldung erzeugt wird.
    Der HomeServer Projektverwalter
    -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
    Kostenlos herunterladen unter:
    www.SmartHomeTools.de

    Kommentar


      #3
      Importiere das Projekt nochmals neu. Hatte ich auch mal

      Kommentar


        #4
        Tatsache! Es geht! 1000 Dank!
        Ich habe das Projekt neu importiert (aus der Originaldatei) und jetzt geht es. Jetzt komme ich aber zu Problem 2 ;-)

        Ich habe bereits einige Änderungen an der kaputten Datei gemacht. Kann man die ETS 2mal öffnen und per Drag&Drop die Parameter rüberziehen?

        Gruß

        Kommentar


          #5
          Wird nicht klappen. Irgendwas fehlt immer.