    Guten Morgen,

    wir sind gerade mit der Büroneuinstallation beschäftigt. Ich möchte gerne die Temperatur im Serverschrank messen, auf den BUS ausgeben und eine entsprechende Logik dahinterschalten, daß bei Sollwertüberschreitung Alarm ausgelöst wird.

    Wie löse ich das Problem der Temperaturmessung elegant? Einfacher Fühler genügt?

    Thomas

    #2
    Enthalpie-Sensor Raum AP

    Ich habe schon öfter den Enthalpie-Sensor Raum AP - Standard von RTS-Automation eingesetzt.
    Der mißt neben der Temperatur auch die Luftfeuchte, was bei klimatisierten Schränken auch wichtig ist. Die Applikation ist recht umfangreich, Schwellwerte, etc. können eingestellt werden.
    Gruß Andree Czybulski

    Kommentar


      #3
      Du hast viele Möglichkeiten, von einem einfachen Termostat, den du auf eine Tasterschnittstelle oder Binäreingang legst bis hin zum Einsatz des wiregate bei dem du die genaue Temperatur direkt auf den BUS schreibst, ist nur eine Frage der Kosten.

      Nur nützen tut es dir nicht viel, wenn du nicht ein Kühlaggregat mit in den Schrank einbaust. Diese haben aber meist einen Thermostat eingebaut.

      Oder willst du bei Alarm hingehen und ein paar Eiswürfel in den Schrank legen ....

      PS: Beim wiregate gibt es auch einen kombinierten Temp.-Luftfeuchte-Sensoren
      Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

      Andreas


      Alter Hof mit neuer Technik

      Kommentar


        #4
        Hast Du den auch schon in Serverschränke verbaut - und dort an der Decke des Schrankes? Probleme?

        Kommentar


          #5
          Was für Probleme ?
          Wenn Du Temperaturprobleme hast hilft nur eine Klimatisierung.
          Gruß Andree Czybulski

          Kommentar


            #6
            Guten Abend,

            nein, Probleme gibt es noch nicht. Serverraum ist klimatisiert.

            Will nur zur Sicherheit den Serverschrank temperaturüberwachen mit Alarmierungsoption.

            Kommentar


              #7
              Zitat von thokes Beitrag anzeigen
              Hast Du den auch schon in Serverschränke verbaut - und dort an der Decke des Schrankes? Probleme?
              Ja, sowohl Zuhause (unklimatisiert) als auch im eigenen RZ hängt der in mehreren Schränken
              (ok, auch kein Wunder beim eigenen Sensor..)
              Aber von RZ&19" Schrank verstehe ich vielleicht sogar immernoch mehr (Kerngeschäft), als von GA und die Sensoren sind dafür jedenfalls defintiv geeignet, weil da
              [Marketing] halt nicht irgendein Schätzeisen-Plempel drinsteckt, sondern mit das beste für Temp und rF was der Markt so hergibt. Was auch in extremen - z.B. geringe rF bei 18° funktioniert[/Marketing]

              Luftfeuchte ist insbesondere in Serverräumen wichtig, ich könnte darüber Seitenweise schreiben, z.B. vereiste Klimageräte, weil zuviel Luftfeuchtigkeit von aussen reinkam etc.pp.
              Die Klimageräte schaffen es zwar noch, die Wärmetauscher gehen aber deutlich unter 0 dafür und wenn dann zuviel Feuchte kondensiert ist für 4h Schluss damit..

              Damit kann man Probleme erkennen, lang bevor die Klimatisierung ausfällt (z.B. weil ein "Experte" abends lüften wollte, um eine Palme am Amazonas zu retten ), was dann der Super-GAU ist weil wenn die Klimatisierung mal steht ist Aus-Ende..
              Wir haben bei uns (weil das mit dem einfrieren schon einige male passierte) sogar Temp+rF-sensoren in jedem Rack, oben, mitte unten und an Einlass, Auslass+Wäremtauscher des (Split-)Innengerätes; damit das Monitoring eben laut schreit, lange bevor die Hölle einfriert oder ein Server in der Mitte verkocht, weil die Wärmeabfuhr nicht passt (Türen vergessen..)

              Makki
              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
              -> Bitte KEINE PNs!