    Guten Abend,
    Beschäftige mich ein bisschen mi dem Domovea Server von Hager und hätte eine frage dazu

    Ich habe eine Sequenz erstellt, die mir ein Fenster, wenn die Temperatur über 30 Grad steigt, aufmacht
    Funktioniert einwandfrei würde jetzt aber gerne die Temperatur der Sequenz ( 30 Grad ) in der Domovea als Client ändern können
    Jetzt habe ich einen fixwert gibt des da eine Möglichkeit das ich den Wert variabel machen könnte?

    Grüße
    Manuel

    #2
    Hi Manuel

    über eine Variable würd das gehen:
    - 2Byte Temperatur Variable unter Automation anlegen und diese in deiner bestehen Sequenz abfragen und nicht den Fix Wert
    - Die Temp. Variable kannst du über ein Wertsender Gerät "befüllen" (Datenpunkt : 2 byte Fliesskomma) Weiterhin GA für das Wertsender Gerät vergeben
    - Über eine weitere Hilfsequenz kannst du dann die GA des Wertsenders triggern und dessen Wert in die Varible schreiben lassen


    Gruß Steffen