Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT JAL-0810.02 Jalousieaktore Anschluss

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT JAL-0810.02 Jalousieaktore Anschluss

    Servus,

    verstehe ich das Datenblatt vom MDT Jalousieaktore richtig?

    Hier hängen die Aktor-Zuleitungen und der Aktor selbst an einem gemeinsamen L. Ist das aus RCD Sicht zwingen notwendig?

    Eigentlich nicht - da doch ne galvanische Trennung vorliegt - oder?


    #2
    Nein. Die Aktorversorgung kann sinnvollerweise mit der Busspannungversorgung auf eine Phase.
    Die Aktorkanäle sind davon unabhängig. Je zwei Kanäle benutzen die gleiche Zuleitung.

    Kommentar

    Lädt...
    X