    Hallo zusammen,

    ich wollte mich heute mal der Programmierung meiner Spannungsversorgung STR-0640.01 von MDT widmen musste aber feststellen, dass ich nicht mal die physikalische Adresse programmieren kann. Es scheitert in meinem Fall daran, dass auf Drücken des Programmierbuttons keine Reakion erfolgt. Zudem fällt mir gerade auf, dass keine LED leuchtet, nicht mal die "Run-Leds", die ja im Normalzustand leuchten sollten. Allerdings liefert die Spannungsversorgung offenbar die nötige Spannung/Strom, da der Bus ansich funktioniert. Habe ich irgendwo grundlegend etwas übersehen? Wenn ich die Spannungsversorgung noch einmal komplett abklemme und neu anschließe leuchten die LEDs einmal kurz auf und gehen dann aus.

    Bisher ist mir das nicht aufgefallen, da wie gesagt die anderen Bus Teilnehmer ordnungsgemäß funktionieren.

    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen

    Beste Grüße,
    Mathias

    #2
    Hallo Mathias,
    ich hole den Beitrag mal wieder aus der Versenkung.
    Ich habe genau das gleiche Problem. Hast DU eine Lösung dafür gefunden?

    Kommentar


      #3
      Hast Du die Programmiertaste auch länger als 1 Sekunde gedrückt, bis die rote LED leuchtet?
      Gruß
      Frank

      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        nein leider nicht, ich habe es nach Rücksprache mit Voltus zurückgeschickt.

        Grüße,
        Mathias

        Kommentar


          #5
          Hallo zusammen,

          @Evolution: ja das habe ich, aber die Programmier-LED hat nicht
          geleuchtet. Auch das Betätigen des Reset Knopfs konnte das
          Problem nicht beheben. Bei anderen MDT Komponenten hatte
          ich das Problem bisher nicht.

          Ich habe mit MDT telefoniert.
          Nach der Aussage des freundlichen Mitarbeiters ist der
          Logikteil der Spannungsversorgung wohl defekt. Wie es
          zu diesem defekt gekommen sein kann weiß ich nicht,
          jedenfalls war die Spannungsquelle nicht mehr programmierbar,
          hat aber den Bus noch versorgt.

          Ich habe heute das Ersatzgerät bekommen und eingebaut.
          Läuft tadellos und die Zusatzfunktionen sind wieder verfügbar.