Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

PM/A 2.5.x.1 Präsenzmelder Mini Premium

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    PM/A 2.5.x.1 Präsenzmelder Mini Premium

    Hallo,

    ich möchte den PM als Melder ein Treppenlicht schalten lassen sobald sich jemand im Erfassungsbereich befindet. Der Melder im EG soll nur ein Einschaltsignal senden. Der Aktor ist so konfiguriert, daß nach 15 Sekunden der Kontakt wieder geöffnet wird und das Licht ausgeht. Es gibt im OG einen Taster der ebenfalls ein Einschaltsignal sendet und den gleichen Ausgang ansteuert.
    Drücke ich den Taster im OG geht das Licht an und nach 15 Sekunden wieder aus ... wie gewünscht. Ist das Licht aus und der Melder schaltet, geht das Licht an, aber nicht mehr aus. Die einzige Änderung, die ich in der Applikation gemacht habe ist "Ausgangsobjekt sendet bei" Einschalten.

    Ich würde das so verstehen, daß nur eine Änderung des Schalten Bits von 0 auf 1 bewirkt, daß der Aktor das Licht einschaltet und die Nachlaufzeit im Aktor von 15 Sekunden startet. Da der Ausgang bei einer erneuten Änderung nicht zurückgesetzt wird sollte nach 15 Sekunden doch das Licht erstmal wieder ausgehen.

    Wo ist mein Denkfehler?

    #2
    Hallo...

    Lass NUR den PM den Aktorkanal ansteuern. Der Taster oben sagt dann nur dem PM, dass er das Licht einschalten soll. Schau mal nach "externer Taster" in den Parametern Deines PMs und verbinde dann den Taster mit dem KO "externer Taster" vom PM.

    So habe ich es mit allen meinen PMs und Tastern gemacht...

    Vg...