    Hallo Marcus,

    ich möchte mit einzelnen Knöpfen über die Zentralfunktion von Schaltaktoren alle Lichter einer Etage ausschalten (kurzer Tastendruck) bzw. einschalten (langer Tastendruck, eher selten benötigt).

    Bildschirmfoto 2016-12-09 um 08.42.11.png

    Leider funktioniert das so nicht:
    • Eine "0" direkt zu versenden klappt nicht (mit dem Gruppenmonitor überprüft).
    • Wenn vorher eine "1" gesendet wurde (= langer Tastendruck), klappt das mit der "0" genau ein einziges Mal. Alle weiteren Drücke werden ignoriert, genau so wie es nicht möglich ist mehrmals eine "1" zu versenden.
    Ich benötige also die Funktionalität beim Drücken des Knopfes den entsprechenden Wert immer zu senden, unabhängig vom letzten Zustand.


    Viele Grüße,
    Michael


    #2
    Hi Michael,

    du must bei deinem item haus.zentral.lich.eg_gesamt noch Abhängigkeiten immer benachrichtigen ankreuzen. Dann wird die 1 auch versendet wenn auch schon eine 1 gesetzt ist. Und danach noch auf den Knopf core restart drücken.

    VG
    Jürgen
    Zuletzt geändert von heckmannju; 09.12.2016, 09:41.

    Kommentar


      #3
      ... kaum macht man´s richtig, geht´s ... Danke Jürgen!