    Moin,
    ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch.
    Folgendes möchte ich realisieren:

    Taster kurz - Licht schalten mit Treppenhausfunktion - LED normaler Status
    Taster lang - Licht schalten ohne THF - LED übersteuern

    Hab den Taster (Gira TS 3 Komfort) auf 2 Kanalbedienung ("und") und die LEDs entsprechend eingestellt.
    Hab 2 GA erstellt ..

    Vom Schalten klappt alles, jedoch ist das Problem das wenn ich LANG ausführe und dann mit KURZ wieder ausmachen möchte bleibt die Status LED auf LANG ... das Licht ist aber korrekt aus....

    Ich versteh gerade nicht wie ich das richtig verknüpfen muss.
    Ich könnte natürlich eine Logik im HS erstellen, aber ich denke das sollte doch auch direkt funktionieren oder?

    Danke

    #2
    Du musst den Status des Ausgangs auf die LED legen.
    Viel Erfolg
    Florian

    Kommentar


      #3
      Ahhh man ... Rückmeldeobjekt ... natürlich ... das hab ich total vergessen zu konfigurieren!

      Danke!!

      EDIT : Moment, aber dann ist der Status ja immer "übersteuert" oder?
      Zuletzt geändert von derPaul; 22.12.2016, 13:06.

      Kommentar


        #4
        Nein, der Status des Aktors sendet an die LED.
        Gruß
        Florian

        Kommentar


          #5
          Ja, das ist mir klar ... aber ich hab ja zwei LED Objekte ...
          Eins für KURZ und eins für LANG ...

          Der Status des Aktors ist ja nur 0 oder 1 ...

          Ich bekomm langsam das Gefühl das ich hier doch mit ner Logik via HS arbeiten muss !?
          Zuletzt geändert von derPaul; 22.12.2016, 13:30.

          Kommentar


            #6
            Ich denke du brauchst nur logic zum abschalten übersteuerte LED. Eine neue GA als hörende Adresse für übersteuerte LED. Diese GA sendet nur wenn das Aktor Rückmeldeobjekt '0' sendet. Falls du das machst:
            Taster kurz - Licht schalten mit Treppenhausfunktion - GA soll LED übersteuern.
            Taster lang - Licht direkt schalten. - Aktor Rückmeldeobjekt steuert LED.

            Kommentar


              #7
              Korrekt, genau so hab ich das jetzt gelöst. Das reine schalten etc macht der Bus direkt.
              Nur um die übersteuerte LED aus zu machen hab ich ne kleine Logic erstellt...


              Kommentar


                #8
                - dies kann gelöscht werden -
                Zuletzt geändert von derPaul; 22.12.2016, 15:13.