Ich würde an deiner Stelle mal versuchen über IP Tunneling auf der anderen Linie zu Programmieren. Ich selbst mach es über IP-Routing, aber wegen IGMP kann das manchmal schwierig sein. Aber IP-Tunneling sollte immer gehen.
Das wird, denke ich bei jedem deiner IP-Router einmal gehen. Das läuft dann parallel zum IP-Routing.
Einfach mal mehr austesten, wo es geht und wo nicht mehr.
Was hat Du denn da schon probiert? Wie programmierst Du auf der anderen Linie ? Wieder mit der USB, dann aber in der anderen Linie ?
Eigentlich brauchst Du die USB-Schnittstelle doch gar nicht.
Über IP geht es doch am schnellsten.
Gruß Tbi
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Programmierung über Koppler hinweg klappt nicht
Einklappen
X
-
Guten Morgen,
also ich geh über die USB mit dem Lappi auf den Bus...
Einen Kommentar schreiben:
-
Was Du noch prüfen solltest:
Ist die physikalische Adresse der ETS richtig ?
Gehst Du über die USB ran, muß sie eine freie der Linie sein, wo die USB drin ist.
Gehst Du über IP-Routing mit der ETS ran, muß es eine freie Adresse sein, die nicht in der TP KNX-Topologie ist. Also bei Dir, nicht in den beiden Linien.
Gehst Du mit Tunneling über die IP-Router, bin ich nicht sicher ?? Aber ich denke sie muß auch im IP-Bereich liegen, also nicht auf den Linien.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du ein gekreuztes Kabel ?Zitat von Christian 2807 Beitrag anzeigenSag das nicht so laut...
Wenn ich mich direkt auf dem ip-router mit dem Laptop anstecke fährt der Port herunter. IT-Sache unserer Firma...
Sonst nur über eine Switch ans IP-Netz. IP-Router müssen doch aber am IP bleiben ?
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Klaus,
er hatte das bisher:
und du hast ja recht, es sind ja beides Linienkoppler
Sie können ja in unterschiedichen Bereichen liegen das ist ja egal.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Sag das nicht so laut...
Wenn ich mich direkt auf dem ip-router mit dem Laptop anstecke fährt der Port herunter. IT-Sache unserer Firma...
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit den Linien 1.1. und 2.1 ist vollkommen OK. Bei Verwendung von IP-Routern als Linienkoppler entfallen die Bereichskoppler und es gibt auch keine Hauptlinie.
Das Problem muss also woanders liegen.
Warum gehts diu eigentlich nicht mit der ETS3 direkt auf den IP-Router? Die USB brauchst du doch gar nicht.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe es gerade wieder umgestellt auf 1.1.0 und 1.2.0...
mal schauen was passiert...
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal hier den Beitrag von Hr. Langels an: http://www.knx.org/fileadmin/downloa...ession%202.pdf
Nachtrag: Auf deinem Bild hast Du genau recht und links. Sollte eigentlich gehen.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe das mal gefunden...Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn die GAs rüber kommen ist das IP erstmal ok.
Wenn Du IP-Router als Koppler einsetzt MUß der Koppler OBEN an einer gültigen TP KNX-Topologie stehen.
Hier fehlt Dir aber komplett die Hauptlinie dazwischen.
Da du diese nicht extra bauen willst, must Du die IP-Router wirklich als Linienkoppler einsetzen und die Adressen nehmen wie Holger geschrieben hat.
Vielleicht gibt es ja noch mehr Fehler, aber das ist einer.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das was Holger sagt macht Sinn. Du hast physikalisch keine Hauptlinie. Die IP-Router sind bei dir erst als Bereichskoppler angesetzt. Und unten ist nur die Linie. Die Hauptlinie fehlt.
Also die Packete versuchen erstmal 2.1.0 zu erreichen, um zu 2.0.0 zu kommen, den LK 2.1.0 gibt es aber schon nicht. Probier das mal was Holger geschrieben hat.
Bei der Programmierung über die ETS wird mit physikalischer Adressierung gearbeitet, das ist anders als beim Versenden der GAs.
Warscheinlich war es das.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
das hab ich auch schon gemacht, funzt aber auch nicht...
Einen Kommentar schreiben:
-
Du betreibst doch die IP-Router als Linienkopplerersatz? Dann stimmt die Topologie aus meiner Sicht nicht.
Der 1. IP-Router bekommt die 1.1.0
Der 2. IP_Router bekommt die 1.2.0
Dann sollte es gehen
Gruss
Holger
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit den Gruppenadressen funktioniert alles... ich kann nur nicht mit der ETS 3 von der einen in die andere Linie parametrieren.
IP-Router steht auf "Durchzug".
Die IP-Strecke ist ein Netzwerk im Firmennetzwerk...
Kann das sein das meine Freunde von der IT irgendwas blockieren?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: