Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT SCN-IP100.02 Router Email und Zeitserver lässt sich nicht programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT SCN-IP100.02 Router Email und Zeitserver lässt sich nicht programmieren

    Hallo zusammen,

    ich hab gestern mal versucht, ein kleines Testbrett zusammenzubauen.

    Als Router/Verbindung zur ETS nutze ich den MDT Router SCN-IP100.02.

    Habe dann versucht, ihn nach Handbuch als zwei Geräte zu programmeren, erst den Router, dann die Anwendung.

    Router funktioniert soweit, alle angehängten Busteilnehmer laufen und lassen sich programmieren.

    Jetzt hab ich mich mal an der Mail- und Zeitserveranwendung versucht, bekomme aber bei jeder Programmierung den Fehler "Die physikalische Adresse wird bereits verwendet". (Siehe Screenshot)

    Ich hab hier grad ein wenig nen Knoten im Hirn, hat jemand ne Idee? Wahrscheinlich ja mal wieder nur ne Kleinigkeit, aber ich komm grad nicht drauf..

    Vielen Dank und viele Grüße,

    Sebastian
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Kurzer Druck auf prog Taster- Router.
    langer Druck -der Server.
    Über prüfe doch mal die Adressen die er jetzt hat.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      kurzer und langer Druck ist mir bekannt. Die Fehlermeldung kommt trotzdem.

      Wo kann ich die Adressen denn sehen? Das einzige was da sichtbar ist ist das: (Schnittstelle ist grad nicht angeschlossen!)
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        hm, hier stand blödsinn sorry...
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Ah, ok... ;-)

          Kommentar


            #6
            Wird sie im Router angezeigt ? Ping läuft durch ?

            Kommentar


              #7
              Den Fehler sieht man doch auf den Bildern

              Erster Post: Versuch Phys. Add. zu Programieren 1.1.1
              Dritter Post: Phys.Add. des Routers 1.1.1

              am besten nochmal den Router neu Programieren einmal Kurz Taste Drücken dann auf die 1.1.0 und Phys. Add. Programieren

              Edit:

              Versucht du den Router über eine IP Schnitstelle zu Programieren ?
              wenn ja das klappt schon aber die IP Schnitstelle sollte nicht die Selbe Adresse haben wie das Gerät was du Programieren willst

              Kommentar

              Lädt...