    Hallo,

    wie oben beschrieben versuche ich mein Controlpanel von B.J 6136/100C zu proggen.
    Leider bekomme ich immer nach Parameter Bearbeitung > RCP-Tool > Programmierung über Multi-Media-Card immer die Meldung " Keine Applikation "

    Mein KNX system besteht momentan zur Testzwecken mit folgenden Produkten.

    Spannungsversorgung > SV/S 30.640.5
    Schnittstelle > IPS/S 2.1
    Aktor > SA/S 8.16.5S

    und natürlich den BJ Panel.

    Meine Vorgänge:

    Topologie besteht aus:

    1.1.1 6136/100C-101 Controlpanel
    1.1.2 SA/S8.16.5S

    Adressen wurden gesetzt , Verbindung zum bus ist auch ok.

    Gehe ich nun auf 1.1.1 und wähle dort Parameter bearbeiten, startet das RCP-Tool.
    Dort habe ich auf den reiter " Seiten " ( Seite 1 ) eine Bedienfunktion namens Beleuchtung Wohnzimmer definiert, in der Spalte Touchfläche 1 habe ich Schalten gewählt und mit den Parameter " Licht TV " ergänzt.
    Zum reiter Schalten habe ich eine Gruppenadresse " Licht TV " mit den Schaltaktor " Ausgang A / A " genommen und zum " Schalten hinzugefügt " , danach auf Inbetriebnahme und SD-Karte Kopiert.
    SD in den Panel gesteckt und auf lesen der *.pid gewählt, leider immer wieder das gleiche " ungültige Applikation "

    wer kann helfen ?

    #2
    versuch mal die Übertragung über den BUS...
    never fummel a running system...

    Kommentar


      #3
      Hallo jumperid,

      über'n Bus klappte bei mir gar nicht (war glaube ich mal ein Bug - und seitdem habe ich es nicht mehr probiert).

      Was haste denn für eine SD-Karte? Eventuell ist die ja zu groß oder gar eine SDHC (dann sollte das Panel aber gar nichts lesen können).

      Passt Dein RCP-Tool und die Firmware des Panels zusammen? Ggf. einfach beide auf den aktuellsten Stand bringen (wenn nicht geschehen).

      Viele Grüße,

      Stefan
      Mein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, Siemens LOGO!, Medeodata 140 S, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, MDT KNX IP IF, Wiregate, Node-Red mit KNX Ultimate, MDT Smart II, diverse Aktoren verschiedener Hersteller ...

      Kommentar


        #4
        Das war ein Bug bei einer alten Firmware...

        Das Paneel vom Netz (EIB + SPannung) nehmen, dann geht es

        Suchfunktion liefert mehr dazu!
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          #5
          Zitat von TRex Beitrag anzeigen
          versuch mal die Übertragung über den BUS...
          Übertragung über den BUS funktioniert auch nicht. " ungültige Applikation "

          Zitat von lobo Beitrag anzeigen
          Hallo jumperid,

          über'n Bus klappte bei mir gar nicht (war glaube ich mal ein Bug - und seitdem habe ich es nicht mehr probiert).

          Was haste denn für eine SD-Karte? Eventuell ist die ja zu groß oder gar eine SDHC (dann sollte das Panel aber gar nichts lesen können).

          Passt Dein RCP-Tool und die Firmware des Panels zusammen? Ggf. einfach beide auf den aktuellsten Stand bringen (wenn nicht geschehen).

          Viele Grüße,

          Stefan
          RCP-Tool sowie die Datenbank passen überein.
          Habe mehrere SD karten getestet , geht auch nicht.


          Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
          Das war ein Bug bei einer alten Firmware...

          Das Paneel vom Netz (EIB + SPannung) nehmen, dann geht es

          Suchfunktion liefert mehr dazu!
          Spannungen von netzt genommen und versucht neu zu proggen hat auch zu keiner veränderung geführt.



          idee ?

          Kommentar


            #6
            BJ Controlpanel 6136 SD-Karte

            Hallo Jumperid,

            Die SD-Karte darf nicht mehr als 1Gb sein, sonnst kann dass BJ Controlpanel 6136 die sd-Karte nicht lesen.

            Gruss
            Beat

            Kommentar


              #7
              Zitat von bvo Beitrag anzeigen
              Hallo Jumperid,

              Die SD-Karte darf nicht mehr als 1Gb sein, sonnst kann dass BJ Controlpanel 6136 die sd-Karte nicht lesen.

              Gruss
              Beat

              Mit meiner 1GB SD von Transcend wird ja die karte auch gelesen, aber egal was ich tue immer wieder entwerder ungültige datei oder ungültige applikation.

              Kommentar


                #8
                In der ETS hast Du auch die richtige Panel-Version ausgewählt und projektiert?
                ABB SA/Sx.16.5S, BJ RCP 6136/100C-101, 1wire
                SOMFY Animeo KNX, eibd und misterhouse auf IBM netvista 8364
                , SB Radio, Archos 7 HomeTablet

                Kommentar


                  #9
                  ja bereits jedes panel das mit 6136 anfängt, projektiert und per sd versucht zu proggen, leider immer mit derselben fehlermeldung.

                  Kommentar


                    #10
                    auf der busch-jäger-seite kannst du dir die firmware (v2.5.3) herunterladen. das ist auch eine pid-datei. schieb die (lt. anleitung) mal auf die karte und versuch es damit mal

                    http://busch-jaeger-support.custhelp.com/cgi-bin/busch_jaeger_support.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1043
                    ABB SA/Sx.16.5S, BJ RCP 6136/100C-101, 1wire
                    SOMFY Animeo KNX, eibd und misterhouse auf IBM netvista 8364
                    , SB Radio, Archos 7 HomeTablet

                    Kommentar


                      #11
                      Funktioniert leider auch nicht.

                      Karte wird gelesen, ger_col.pid ausgewählt und mit ok bestätigt.
                      Meldung : ungültige datei:

                      Mein Panel hat die Bezeichnung:

                      6136 /100C
                      00072851
                      051807L104
                      6136-0-0122

                      EDIT//
                      Hier noch mein Systeminfo:

                      Firmware: V1.10, May 19 2008
                      Paneltype: 6136/100C

                      Kommentar


                        #12
                        okay, dann sind wir schonmal einen schritt weiter. deine aktuelle firmware ist die v1.10, zu finden hier :

                        http://busch-jaeger-support.custhelp.com/cgi-bin/busch_jaeger_support.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1044

                        also eine etwas ältere version. evtl. passt daher alles doch nicht so recht, weil die vd3 zu neu ist?!
                        ABB SA/Sx.16.5S, BJ RCP 6136/100C-101, 1wire
                        SOMFY Animeo KNX, eibd und misterhouse auf IBM netvista 8364
                        , SB Radio, Archos 7 HomeTablet

                        Kommentar


                          #13
                          Firmware 1.0 hat geklappt.

                          Lese SD > bitte warten > neustart > alles OK.

                          und nun ?

                          Kommentar


                            #14
                            in der ets nochmals kontrollieren, ob du das richtige panel projektiert hast und das projekt auf die karte schieben.

                            ich tippe leider immer noch auf ein falsch ausgewähltes panel in der ets
                            ABB SA/Sx.16.5S, BJ RCP 6136/100C-101, 1wire
                            SOMFY Animeo KNX, eibd und misterhouse auf IBM netvista 8364
                            , SB Radio, Archos 7 HomeTablet

                            Kommentar


                              #15
                              welchen sollte ich nehmen ?


                              Im unterordner von RCP-Tool ( VDX ) habe ich zur auswahl:

                              Panel101ABB.vd3
                              Panel101ABBPL.VD2
                              Panel101ABBTP.VD2
                              Panel101BJE.VD2
                              Panel101BJE.vd3

                              Panel102ABB.VD3
                              Panel102BJE.VD3

                              Die markierten Panel funktionieren nicht. ( ungültige datei )