    Hallo zusammen,

    ich bin gerade dabei mein Hager TK 040 zu programmieren. Am Ende will ich meine Rolladen hoch/runterfahren und auch stoppen können.
    Jedoch finde ich keine Funktion wie ich dem Aktor sagen kann, das er die Rolladen stoppt.

    Auf dem Screenshot sieht man welche Funktionen zugewiesen werden können.

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    Viele Grüße
    Ludwig
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Eiine 1 oder 0 auf Objekt 5 (Lamelle) stoppt die Fahrt für Kanal 1.

    Kommentar


      #3
      Danke für die Antwort!

      Muss ich dann den Aktor auf Jalousie oder Rollladen einstellen?
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        Kenne zwar den Hager nicht , aber generell würde ich immer das wählen was du auch im Einsatz hast also bei Rolladen halt Rolladen wenn du ne Jalousien hast mit Lamellen Verstellung usw. dann halt Jalousie. Du hast ja dann teilweise unterschiedliche KO's zu Verfügung. Stell doch einfach mal einen Kanal um dann siehst du es doch. Und die Unterschiedlichen Funktionen mit dazugehörigen KO's stehen im Handbuch auch noch mal beschrieben denke ich.
        Gruss Andreas

        Edit: Ok anscheinend ändert sich bei diesem Aktor nichts an KO´s egal ob Rolladen oder Jalousie. Dann wirds nur so gehen wie Vento schon geschrieben hat !
        Zuletzt geändert von andreasrentz; 27.12.2016, 14:46.

        Kommentar


          #5
          Ich habe es jetzt auf Rolladen programmiert und es hat einwandfrei funktioniert.