    Hallo Zusammen,
    erstmal wünsche ich Euch allen einen guten Start ins neue Jahr, vor allem Gesundheit und natürlich viel Erfolg.

    Ich hatte zwischen den Jahren leider das Pech, dass meine Festplatte am Laptop streikt und ich mir jetzt eine neue eingebaut habe und demzufolge den Laptop komplett neu installiert habe. (Windows 8.1)
    Dies trifft auch auf die ETS-Software zu. Ich habe die aktuelle Version 4.2 von der KNX-Homepage geladen und installiert. Die Installation lief auch ohne Fehler durch.
    Leider kann ich die Software nicht mal starten. Sofort nach Programmaufruf kommt ein Popup mit der Meldung "ETS funktioniert nicht mehr".

    Ich habe jetzt die letzten beiden Tage mit Suche verbracht den Fehler zu finden. komme aber nicht weiter.

    Evtl. hat ja einer von Euch einen Tipp für mich.

    Vielen Dank vorab.
    Gruß Christian

    Homeserver 2.2
    Anbindung an Fritzbox 80%
    LinVDR 10% - Reelbox 0%

    #2
    Hallo Christian,

    was steht über den Crash in der Windows-Ereignisanzeige?

    Gruß,Klaus

    Kommentar


      #3
      hier ist folgendes zu finden:
      Protokollname: Application
      Quelle: Application Error
      Datum: 02.01.2017 10:19:20
      Ereignis-ID: 1000
      Aufgabenkategorie100)
      Ebene: Fehler
      Schlüsselwörter:Klassisch
      Benutzer: Nicht zutreffend
      Computer: CHS_Laptop
      Beschreibung:
      Name der fehlerhaften Anwendung: ETS4.exe, Version: 4.1.3246.36180, Zeitstempel: 0x50cb4476
      Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.3.9600.18340, Zeitstempel: 0x5736541b
      Ausnahmecode: 0xe0434352
      Fehleroffset: 0x00014878
      ID des fehlerhaften Prozesses: 0xe14
      Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d264d948e88186
      Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\ETS4\ETS4.exe
      Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
      Berichtskennung: 8a5b7c19-d0cc-11e6-be70-6036dd83ee0f
      Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
      Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
      Ereignis-XML:
      <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
      <System>
      <Provider Name="Application Error" />
      <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
      <Level>2</Level>
      <Task>100</Task>
      <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
      <TimeCreated SystemTime="2017-01-02T09:19:20.000000000Z" />
      <EventRecordID>4776</EventRecordID>
      <Channel>Application</Channel>
      <Computer>CHS_Laptop</Computer>
      <Security />
      </System>
      <EventData>
      <Data>ETS4.exe</Data>
      <Data>4.1.3246.36180</Data>
      <Data>50cb4476</Data>
      <Data>KERNELBASE.dll</Data>
      <Data>6.3.9600.18340</Data>
      <Data>5736541b</Data>
      <Data>e0434352</Data>
      <Data>00014878</Data>
      <Data>e14</Data>
      <Data>01d264d948e88186</Data>
      <Data>C:\Program Files (x86)\ETS4\ETS4.exe</Data>
      <Data>C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNELBASE.dll</Data>
      <Data>8a5b7c19-d0cc-11e6-be70-6036dd83ee0f</Data>
      <Data>
      </Data>
      <Data>
      </Data>
      </EventData>
      </Event>


      bzw.

      Protokollname: Application
      Quelle: .NET Runtime
      Datum: 02.01.2017 10:19:20
      Ereignis-ID: 1026
      Aufgabenkategorie:Keine
      Ebene: Fehler
      Schlüsselwörter:Klassisch
      Benutzer: Nicht zutreffend
      Computer: CHS_Laptop
      Beschreibung:
      Anwendung: ETS4.exe
      Frameworkversion: v4.0.30319
      Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
      Ausnahmeinformationen: System.Windows.Markup.XamlParseException
      Stapel:
      bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsF ormsApplicationBase.DoApplicationModel()
      bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsF ormsApplicationBase.Run(System.String[])
      bei Knx.Ets.Ets4.EntryPoint.Main(System.String[])

      Ereignis-XML:
      <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
      <System>
      <Provider Name=".NET Runtime" />
      <EventID Qualifiers="0">1026</EventID>
      <Level>2</Level>
      <Task>0</Task>
      <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
      <TimeCreated SystemTime="2017-01-02T09:19:20.000000000Z" />
      <EventRecordID>4775</EventRecordID>
      <Channel>Application</Channel>
      <Computer>CHS_Laptop</Computer>
      <Security />
      </System>
      <EventData>
      <Data>Anwendung: ETS4.exe
      Frameworkversion: v4.0.30319
      Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
      Ausnahmeinformationen: System.Windows.Markup.XamlParseException
      Stapel:
      bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsF ormsApplicationBase.DoApplicationModel()
      bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsF ormsApplicationBase.Run(System.String[])
      bei Knx.Ets.Ets4.EntryPoint.Main(System.String[])
      </Data>
      </EventData>
      </Event>


      Gruß Christian

      Homeserver 2.2
      Anbindung an Fritzbox 80%
      LinVDR 10% - Reelbox 0%

      Kommentar


        #4
        Du kannst mal versuchen, ob es hilft, Falcon 2.2 zu installieren (kannst du in deinem MyKnx Account herunterladen).

        Kommentar


          #5
          Hallo Klaus,
          das habe ich getan .. und siehe da.. sie läuft wieder !!