    Hallo bazzman,
    hier ein Bild vom GatewayModul:

    IMG_20200316_171501_copy.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Hi Tom
    Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen
    Ich hab eine Frage zum "TopTronic E GatewayModul KNX", ist es hier möglich mehr als eine Verbindung zum KNX-System aufzubauen?
    Verwende das Modul im Moment zur Anbindung von openHAB (zur Anbindung der WP bin ich noch nicht gekommen) und würde gerne gleichzeigtig über die ETS programmieren, aber die ETS meldet immer "Die Schnittstelle wird gerade verwendet und hat keine freie Verbindung zum KNX Bus mehr."
    Das Hoval Gateway basiert ja auf einem IP BAOS (vermutlich von Weinzierl). Hast du irgendwelche genauen Angaben auf dem Gerät? Damit könntest du bei Weinzierl mal nach der Spezifikation schauen.

    Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Hallo,

    Ich hab eine Frage zum "TopTronic E GatewayModul KNX", ist es hier möglich mehr als eine Verbindung zum KNX-System aufzubauen?
    Verwende das Modul im Moment zur Anbindung von openHAB (zur Anbindung der WP bin ich noch nicht gekommen) und würde gerne gleichzeigtig über die ETS programmieren, aber die ETS meldet immer "Die Schnittstelle wird gerade verwendet und hat keine freie Verbindung zum KNX Bus mehr."

    Jemand dafür eine Lösung?

    Gruß Tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Zitat von wladw Beitrag anzeigen
    Ich würde sagen nur für Inbetriebnahme, da meine Bastellösung auch ohne Bedienmodul funktioniert und die Kommunikation zwischen Geräten ist so aufgebaut, dass sie direkt miteinander "sprechen".
    Danke, hab die Frage mal noch bei meinem Einbauer platziert, wenn er mir das Gerät in Betrieb nimmt, könnte ich auf das Bedienteil verzichten.

    Grüsse
    paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • wladw
    antwortet
    ​Wenn jemand es für die Konfiguration etc.braucht, kann ich auch den Raumbedienmodul inkl. alle Fachebene-Codes (1 bis 7) ausleihen (aber nicht umsonst, das Teil ist halt teuer):

    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...785438-84-64477

    Einen Kommentar schreiben:


  • wladw
    antwortet
    Ich würde sagen nur für Inbetriebnahme, da meine Bastellösung auch ohne Bedienmodul funktioniert und die Kommunikation zwischen Geräten ist so aufgebaut, dass sie direkt miteinander "sprechen".

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Weiss jemand, ob das Bedienmodul zwingend notwendig ist, wenn man die Anlage danach nur über KNX bedienen möchte? Oder würde es ausreichen, das Modul zur Inbetriebnahme angehängt zu haben?

    Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • pitschr
    antwortet
    Super!

    Einen Kommentar schreiben:


  • wladw
    antwortet
    Ich habe mir selber ein CAN-Gateway gebaut, welches direkt an Hoval CAN-Bus angeschlossen wird und über WLAN dann alles auslesen/steuern lässt. Das Bastelprojekt ist hier:

    https://github.com/wladwnt/CAN-Gateway

    Einen Kommentar schreiben:


  • fjn
    antwortet
    Hallo, ich hoffe es kann mir wer weiterhelfen. Die Schnittstelle ist bei mir seit 2 Jahren verbaut. bin jedoch nie dazugekommen sie in Betrieb zu nehmen.
    Hab versucht mich an die Anleitung im Anhang zu halten. unter 2.2 hab ich Variante 1. ich sehe die Anwendung in der ETS5, kann sie jedoch nicht programmieren. Abbruch immer mit "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit".
    Hat jemand aus der Runde hier die Schnittstelle erfolgreich in Betrieb genommen? Ich glaub ich steh irgend wo auf der Leitung
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Sorry für die späte Rückmeldung, sind momentan einfach etwas viele Themen für unseren Umbau offen

    Könntest du mir vielleicht die Anleitung nochmals hochladen?

    Und ist das ETS5 File auch in der Anleitung verlinkt, oder woher bekommt man dieses?

    Zur Anbindung:
    • Hast du eine Hoval HV Anlage via KNX im Betrieb?
    • Verstehe die Datenpunkt-Liste noch nicht zu 100%, bedeutet z.B. der Punkt "Betriebswahl Lüftung - Auslösen", dass ich den Modus via KNX vorgeben kann? Was bedeutet z.B. Woche 1/2? Kann ich irgendwo auch die Stufe, mit welcher die Lüftung läuft via KNX setzen?

    Vielen Dank für die Hilfe & Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • vophatechnicus
    antwortet
    Die Anleitung für das Gateway, elche dem Gateway beilag hab ich mal ion meine cloud geworfen:

    http://cloud.vophatechnicus.de/index...8U0v9QmNA1lLHk

    Die Datenpunktliste von dir ist laut der Anleitung vom Gateway falls du mit der Applikation für ETS4 arbeitest. Für ETS5 ist die folgende gültig:

    https://www.hoval.com/misc/TTE/TTE-G...oints-ext.xlsx

    Der Unterschied ist das -ext im Dateinamen.

    Die Links sind aber auch alle in der Anleitung drin.

    In der Datenpunktliste für ETS5 sind Datenpunkte für TopTronicE-HV mit drin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Zitat von vophatechnicus Beitrag anzeigen
    Das ist alles das gleiche für Lüftung, Heizung, Solar, usw.
    Ist es 'verwerflich' die Links zur Datenpunktliste und Applikatuon hier zu posten ? Ist ja schließlich kein Geheimnis.
    Die einzige mir bekannte KNX Liste von Hoval gibts hier: http://www.hoval.com/misc/TTE/TTE-GW...atapoints.xlsx

    Leider sind hier aber meines Erachtens keine Datenpunkte für HomeVent Lüftungen enthalten.

    Die Datenpunktliste für Modbus enthält hingegen auch Datenpunkte für Lüftungen: https://www.hoval.com/misc/TTE/TTE-G...atapoints.xlsx

    Und hat jemand die Montageanleitung für das KNX Gateway Modul? Ich habe online nur die Anleitung fürs Modbus Interface gefunden:
    https://www.hoval.co.uk/zoolu-websit..._TCP-RS485.PDF

    Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • Monsignore
    antwortet
    Laut Datenblatt verfügt die Toptronic über eine Openthermschnittstelle. Es lässt sich damit zwar nur der Wärmeerzeuger steuern aber um einiges günstiger als das Hoval Gateway. Jemand schon Erfahrungen damit?

    Lg
    Andi

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Bitte posten, sofern öffentlich verfügbar sicher kein Problem.Die Listen welche ich gefunden hatte, unterschieden pro Gerätetyp aber hatten die Lüftung nicht mit drin.