Ich würde gern wissen, bei wem diese KXN-Lösung ohne Probleme funktioniert und wer noch Probleme damit hat.
Ich fange mit mir an: Mein KNX-Modul (BAOS) hängt sich permanent sporadisch auf (Status „getrennt”) und schickt keine Daten auf den KNX-Bus.
Mit dem Internet-Gateway gibt es jetzt keine Probleme.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hoval TopTronic E Knx GatewayModul
Einklappen
X
-
Ernsthaft? Man soll, um fehlende Funktionalität bei einem 1000EUR teuren KNX Gateway "nachzurüsten" nun am besten das ganze KNX Zeug wegschmeißen, ein - auch nicht wirklich günstiges - Modbus Gateway von euch kaufen UND dann nochmal 300EUR+ für ein externes Bauteil ausgeben... ?Zitat von MaximilianStoll Beitrag anzeigenSehr geehrte KNX User.
Wir (Hoval) haben kürzlich ein Projekt mit Modbus/KNX Converter von ABB realisiert und eine neue Lösung dokumentiert.
Primär um den Umstand rund um die fehlenden Datenpunkte wie "aktuelle elektrische Leistung" oder "Puffer Isttemperaturen" des HovalConnect KNX | Hoval Schweiz auszugleichen. Über unser HovalConnect Modbus | Hoval Schweiz steht ihnen eine sehr große Anzahl an Datenpunkten zur Verfügung.
ABA/S 1.2.1 | ABB ( Logikmodul Für erweiterte Funktionen )
Nur weil Hoval sich zu fein ist eine KNX Lösung die man mal Halbherzig angeboten hat, weiter zu entwickeln?
Und dann wundert man sich bei Hoval vermutlich, warum es Menschen gibt die sich selbst was basteln und die notwendige Funktionalität eben eigenmächtig am CAN-Bus "nachrüsten" ...
weird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr geehrte KNX User.
Wir (Hoval) haben kürzlich ein Projekt mit Modbus/KNX Converter von ABB realisiert und eine neue Lösung dokumentiert.
Primär um den Umstand rund um die fehlenden Datenpunkte wie "aktuelle elektrische Leistung" oder "Puffer Isttemperaturen" des HovalConnect KNX | Hoval Schweiz auszugleichen. Über unser HovalConnect Modbus | Hoval Schweiz steht ihnen eine sehr große Anzahl an Datenpunkten zur Verfügung.
Praxis-Guide: Die Hoval Anlage mit ABB in KNX Bussysteme integrieren - YouTube
Hoval Integrate - KNX mit ABB | Hoval Schweiz
ABA/S 1.2.1 | ABB ( Logikmodul Für erweiterte Funktionen )
Wir haben auf der Productpage Templates für den Import über die DCA-Zusatzapp für Hoval Wärmepumpe und Lüftungsgerät vorbereitet.
Um Im Vorfeld auf kürzlich gestellte Fragen einzugehen:
-Wer auf diese Lösung setzt, benötigt das Modbus Gateway 6049501 . Es ist NICHT möglich auf bestehende LAN, WLAN oder KNX Gateways die Funktion Modbus freizuschalten.
-Der CombiVal WP 300 CombiVal WP (300) | Hoval Deutschland hat keine Modbus oder KNX Anbindung, demnach empfehlen wir den Smart Grid Kontakt über einen Schaltaktor (potentialfrei) zu beschalten.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Stoll / Productmanagement Hoval
Zuletzt geändert von MaximilianStoll; 17.09.2025, 22:37.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat jemand Erfahrung damit, ob man mit dem Toptronic Gateway neben der Lüftung auch einen Hoval Wärmepumpen-Boiler (bei mir CombiVal 300) ansteuern kann? Gemäss Schaltplan hat der Boiler intern einen Modbus Anschluss. Hat jemand schon versucht diesen zusätzlich ans Gateway anzuhängen und Werte auszulesen?
Ich würde den Boiler gerne PV/SG--ready machen. Via Bus wäre das natürlich in KNX sehr einfach, alternativ hat der Boiiler scheinbar einen Schaltkontakt welchen ich auf einen Aktor legen könnte.
Grüsse
Paolo
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von bazzman Beitrag anzeigen
Frage: Das Gateway hängt ja nun am LAN, gibt es die Möglichkeit dort Werte auszulesen via HTTP / Browser? Ein einfacher GET Request via Browser liefert leider nur Connection Refused.
Grüsse
Paolo
Servus zusammen, wollte das nochmal aufwärmen. Habe bei mir selbst ein Hoval Connect KNX im Betrieb (funktioniert auch). Problem ist: Mit dem Ding kann man nichts schreiben (bspw. Smart Grid Modulation vorgeben) und nur spärlich lesen (Temperatur Pufferspeicher FHB fehlt).
Wie ich nun festgestellt habe, ist der KNX Gateway "baugleich" mit dem Modbus Gateway (eine Modbus RTU COM-Port hat sie), der mehr kann. Beim Modbus Gateway kommt man über Modbus TCP (Antwort auf die zitierte Frage) eben über Ethernet an die Werte. Wenn ich meine KNX Gateway anschließe, kommt sogar "Modbus" im Service-Config Menü der Wärmepumpe, das Menü ist aber leer. Laut Modbus installationsantleitung sollte da aber was sein.
Frage in die Runde: Hat zufälliger Weise einer ein "Modbus Update" für den Gateway? Vielleicht könnte ich das einspielen und meiner Kiste so diese Funktion beibringen.
Viele Grüße,
menecken.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von TomW80 Beitrag anzeigenbluesteve: Ich habe heute mit dem Servicetechniker gesprochen, der meinte das geht nicht.
Hast Du mal gefragt ob es eine neue Datenpunktliste gibt? Meiner hat mich nur auf die Webseite verwiesen, aber da ist wie Du schon geschrieben hast nur die V1.1.
Habe eben mal beim Hoval-Support angefragt ob es was neues gibt. Würde gerne den Energieverbrauch auslesen.
Mit dem Modbus-Gateway ist das wohl möglich, warum das mit dem KNX-Gateway dann nicht geht oder nicht zur Verfügung gestellt wird versteh ich nicht.
nur wegen zwei Werten werde ich keine 580,-€ für das Modbus-Gateway ausgeben.
Ziemlich enttäuschend das man dem Kunden einen 4 stelligen Betrag berappen lässt für eine Anbindung an eine etablierte Schnittstelle (KNX) die dann aber nichts! kann. Vorallem da die Daten im Gateway ja vorhanden sind...
Meine Sole/Wasser WP hat darüber hinaus auch die Anzeige "aktuelle Elektr. Leistungsaufnahme" die aber permanent bei 0 steht. Vor 2 Jahren hatte ich angefragt ob da noch was kommt, die Antwort war nur "vielleicht, aber wenn dann Kostenpflichtig" ..
Die anlage funktioniert grundsätzlich, aber wer eine Anlage sucht die er in sein KNX System integrieren kann, da muss man von Hoval leider ganz klar abraten ...
Vorallem hat man dort offenbar keinerlei Interesse auf Wünsche des Kunden einzugehen.
Sehr schade.
Wenn ich es mir aktuell leisten könnte, würde ich die Hoval Anlage raus reissen und was anderes reinbauen.. Auch wenn sie erst 4 Jahre alt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
bluesteve: Ich habe heute mit dem Servicetechniker gesprochen, der meinte das geht nicht.
Hast Du mal gefragt ob es eine neue Datenpunktliste gibt? Meiner hat mich nur auf die Webseite verwiesen, aber da ist wie Du schon geschrieben hast nur die V1.1.
Habe eben mal beim Hoval-Support angefragt ob es was neues gibt. Würde gerne den Energieverbrauch auslesen.
Mit dem Modbus-Gateway ist das wohl möglich, warum das mit dem KNX-Gateway dann nicht geht oder nicht zur Verfügung gestellt wird versteh ich nicht.
nur wegen zwei Werten werde ich keine 580,-€ für das Modbus-Gateway ausgeben.
Einen Kommentar schreiben:
-
TomW80: hab vom Kundendienst vor gut einem Jahr eine KNX Datapointliste mit der Version 1.2 erhalten,
am offiziellen download Share ist aber noch die V1.1 hinterlegt. -> nicht sehr vertrauensfördernd.
In der V1.2 ist mal kein inbound für die IST Raumtemperatur vorhanden.
Hab ebenso einen Techniker am 2ten Nov. bei mir, und werde berichten! Mach mir aber wenig Hoffnung, da die Servicetechniker dazu nur wenig preisgeben können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, habe keine Rückmeldung bekommen, habe auch nicht nachgefragt. Frau Brandstetter war eine zeitlang nicht mehr erreichbar, ob sie jetzt wieder erreichbar ist kann ich nicht sagen. Kannst es aber ja mal versuchen.Zitat von bluesteve Beitrag anzeigen
TomW80: Hast du seit damals bereits Feedback von Fr. Brandstetter (Hoval) bekommen?
Kann man mittlerweile die Raum IST Temperatur von einem KNX Raumgeber auf einen Heizkreis schreiben?
Über ein Update wäre ich dankbar
Bei mir kommt demnächst der Kundendienst, aber ob dieser wa dazu sagen kann bezweifle ich.
Zuletzt geändert von TomW80; 23.10.2023, 18:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
TomW80: Hast du seit damals bereits Feedback von Fr. Brandstetter (Hoval) bekommen?Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen
Die Info habe ich auch bekommen, Frau Brandstetter betont aber dass man sich noch keine großen Hoffnungen machen soll, da es ein Versuch Ihrerseits ist auf die Wünsche vom Markt einzugehen.
Hier mal meine Wünsche für die WP Hoval UtraSource- Abfrage/Sende-Intervall von "Warmwasser-Ist SF" sollte anpassbar sein, aktuell sendet es bei der kleinsten Änderung den Wert, so kommen sehr viele Telegramme auf den Bus
- Status des Tagesprogramm abrufen
- Raum-Ist - Status - Verbindung auch mit anderem KNX-Raumthermostat (habe kein Raumbedienmodul, daher zeigt es bei mir immer 0 an
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Gruß Tom
Kann man mittlerweile die Raum IST Temperatur von einem KNX Raumgeber auf einen Heizkreis schreiben?
Über ein Update wäre ich dankbar
Einen Kommentar schreiben:
-
Applikation habe ich inzwischen hin bekommen, nur die Kommunikation und zwischen GW noch nicht.
Für die Applikation muss man ja nur die Anleitung lesen. Das habe ich bei der Kommunikation auch probiert. Hier ist eine Wärmepumpe mit HK/WW. Als Test KO verwende ich die Außentemperatur, die sollte 17°C sein, ist aber 0 Grad. Hoval Connect ist noch nicht freigeschaltet, sagt mir das Gateway, aber die KNX Kommunikation sollte ja klappen oder?
Nachtrag: nimmt man den korrekten Regler in der Applikation, geht es auch. Ich bin ja doof.Zuletzt geändert von BadSmiley; 04.10.2023, 15:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Applikation und Freigabe meinst Du?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen...wann ich die Applikation bekomme.
Vor allem steht in dem PDF; dass man einen Hoval Techniker für die Freigabe der Hoval Kommunikation braucht?
Bzw. was funktioniert denn nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe jetzt inzwischen das 3. oder 4. mal die Applikaitonsbeschreibung als PDF von Hoval/dem Installateur bekommen, auf meine Frage, wann ich die Applikation bekomme.
Vor allem steht in dem PDF; dass man einen Hoval Techniker für die Freigabe der Hoval Kommunikation braucht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Welches Gateway hast Du denn?
Wenn es wie bei mir sich um ein Weinzerl 750 handelt, müsste es wie folgt gehen:
Die erste zusatzliche physikalische Adresse wird mit der ETS vergeben. Durch Klicken auf die Schaltflache ‚Einstellungen‘ bei der ausgewahlten Verbindung erscheint der Dialog ‚Lokale Einstellungen‘ mit einem entsprechendem Eingabefeld.
Die weiteren zusätzlichen Adressen können direkt am Gerät vergeben werden. Dazu ist im Betrieb der Lerntaster mindestens eine Sekunde lang zu drücken. Anschließend blinkt die LernLED und es erfolgt die Adressvergabe
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, habe leider auch Probleme mit der Intergration des KNX Moduls, ich sehe bei der Diagnose im ETS6 das Modul unter der Standard Adresse 15.15.255, aber wenn ich das Modul (Anwendung und Adresse) programmieren möchte komme ich nur bis zum drücken der Programmiertaste. Blöde Frage wie setzt man das Modul in den Programmiermodus?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: