Das ist alles das gleiche für Lüftung, Heizung, Solar, usw.
Ist es 'verwerflich' die Links zur Datenpunktliste und Applikatuon hier zu posten ? Ist ja schließlich kein Geheimnis.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hoval TopTronic E Knx GatewayModul
Einklappen
X
-
Gibts die Applikation und Liste auch für die Lüftung? Hab bislang nur immer Daten zur Heizung finden können.
Grüsse Paolo
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja der Link zur Datenpunktliste und zur Applikation ist eigentlich kein Geheimnis, der steht in der 'Anleitung' zum Gateway, da bekommt man schon einen ersten Eindruck was geht und was nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und aktuell am Bauen und habe mich bei der kompletten Haustechnik im Bezug Heizen (Ultrasource B Comfort C11) und KWL (Homvent Comfort 451 FRT) ebenfalls für die Firma Hoval entschieden. Die Heizung/ KWL wurde bereits geliefert und soll im Januar nächsten Jahres in Betrieb genommen werden. Da ich ebenfalls bei der Gebäudeautomatisierung/ -steuerung in vollem Umfang auf KNX gesetzt habe, würde es mich auch brennend interessieren, welche Daten üder das Hoval Gateway Modul ausgewertet und vor allen Dingen welche Aktionen gesteuert werden können. Da die Inbetriebnahme bei mir seitens Hoval direkt erfolgt, versuche ich hierzu noch nähere Angaben zu erhalten. Zumal ich ich derzeit anhand eurer Angaben bislang ziemlich skeptisch bin ob Preis/ Leistung überhaupt im Verhältnis stehen, geschweige denn, man auch vollen Nutzen daraus ziehen kann. Wäre super wenn man hier vielleicht weitere Erfahrungsberichte hierzu erhalten könnte.
VG Wald2019
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ich nur zustimmen. Wollte damit die Raumtemperatur setzen um nicht das Bedienmodul irgendwo installieren zu müssen. Geht leider nicht. Auch sonst sehr kompliziert zum Programmieren und technische Beschreibung ist auch nicht vorhanden. Hab mir schon überlegt einen Router zwischen KNX Gateway und CAN-Modul zu hängen um zu sehen ob mit dem CAN-Modul direkt mehr möglich ist.Zitat von vophatechnicus Beitrag anzeigenFür DEN Preis kann das gute Stück eigentlich zu wenig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Man hat wohl die Namen geändert. Die Unterscheidung Domestic / Commercial betrifft laut Hoval lediglich die "Möglichkeiten" im Hoval Desk.Zitat von bazzman Beitrag anzeigenGibt es mittlerweile Erfahrungen mit Anschluss der HomeVent Lüftung an den KNX Bus?
Mir wurde als Option ein "HovalConnect domestic Starter KNX" offeriert als Anbindung der Lüftung an den KNX Bus. Kennt das jemand? Oder ist das ein anderer Name für das oben erwähnte KNX Gateway "TopTronicE GW Modul KNX"?
[EDIT]
Hier habe ich was dazu gefunden: https://www.hoval.ch/de_CH/Hoval-Str...ct-starter-knx
Scheint in der Tat das KNX Gateway zu sein mit einem anderen Namen.
Grüsse
Paolo
Ich erhoffe mir wenigstens über den Hoval Desk ein wenig mehr Info, scheitere aber seit 2 Tagen daran das Gateway ins Internet zu bekommen.
Letztlich bin ich bisher etwas enttäuscht. Für DEN Preis kann das gute Stück eigentlich zu wenig. Man keine Soll Temperaturen setzen, (für mich) wichtige Info wie Sole Vor-/Rücklauf gibt es nicht, usw.
Die Konfiguration soll laut Anleitung über den Inbetriebnahmeassistenten erfolgen, der benötigt aber eine PIN. Die Konfiguration kann aber auch über den Punkt "Service" im Hauptmenü erfolgen. Von den nötigen Schritten her das gleiche.
Bei der Installation der Anlage hab ich dem Hoval Techniker über die Schulter geschaut und die Software die für die Erstinstallation genutzt wird gibt all diese Werte auch aus, die Daten sind also auf dem CAN Bus. Es kann also keine technische Hürde sein das Gateway die Daten auch bereitstellen zu lassen.
Das KNX Gatwway ist übrigens, laut seiner MAC Adresse von Weinzierl.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es mittlerweile Erfahrungen mit Anschluss der HomeVent Lüftung an den KNX Bus?
Mir wurde als Option ein "HovalConnect domestic Starter KNX" offeriert als Anbindung der Lüftung an den KNX Bus. Kennt das jemand? Oder ist das ein anderer Name für das oben erwähnte KNX Gateway "TopTronicE GW Modul KNX"?
[EDIT]
Hier habe ich was dazu gefunden: https://www.hoval.ch/de_CH/Hoval-Str...ct-starter-knx
Scheint in der Tat das KNX Gateway zu sein mit einem anderen Namen.
Grüsse
PaoloZuletzt geändert von bazzman; 16.12.2019, 11:34.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
so der Service Techniker Besuch ist jetzt für nächste Woche anberaumt - viel Hoffnung habe ich da nicht, da er bei KNX Fragen erst mal Rücksprache halten musste. Ich habe übrigens bei Amazon einen USB2CAN Bus Adapter gekauft und den mal angehängt. Da kriegt man jede Menge Daten rein, allerdings wirklich anfangen kann man damit nichts, da das ein eigener Binär-Standard zu sein scheint. Leider ist mein CANBus Wissen an der Stelle nicht ausreichend hoch um damit was anzufangen. Aus den Hex-Werten habe ich auch mit mehreren Versuchen nichts sinnvolles rausbekommen. Zumindest keine Temperatur-Werte oder ähnliches.
Meine letzte Hoffnung ist es jetzt einen programmierbaren Widerstand zu besorgen und über den als gesteuerten NTC/PTC einen Eingang in der Hoval belegen zu können. Aber ob das geht, wird erst der Techniker nächste Woche sagen können.
Es bleibt also spannend.
Parametrierung der KNX - Komponenten geht übrigens direkt über die Wärmepumpe, ohne speziellen code. Also zumindest die Basics wie IP etc.
Beste Grüße
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, es gibt einen User-Code wo man ein paar Einstellungen mehr sieht. Fürs konfigurieren vom Gateway (IP-Adresse setzen, etc.) brauchst den Monteurcode. Ich habe kein Raumbedienmodul und habe alles direkt an der Wärmepumpe (TopTronic E) eingestellt.Zitat von wladw Beitrag anzeigenHallo, braucht man irgendein Service-Code um Gateway über den "TopTronic comfort plus Raumbedienmodul" zu konfigurieren?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, braucht man irgendein Service-Code um Gateway über den "TopTronic comfort plus Raumbedienmodul" zu konfigurieren?
Und hat jemand ggf. versucht den Hoval CAN-Bus zu entschlüsseln?
Vielen Dank,
Wladi
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen Robson
zum einen ist das Gateway (ca 5Modulbreiten) das im Hoval CAN-Bus sitzt und mit dem besagten Raumbedienmodul kommuniziert, des weiteren ist die Schnittstelle zum KNX( 2Modulbreiten) und die Spannungsversorgung (12VDC, 1 Modulbreite).
Es braucht auch leider das Raumbedienteil, da dort die Parametrierung vorgenommen werden muss.
Gruss Björn
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo MatteHor . Danke für die Infos. Ich bekomme vom Hoval Supporft immer (zwar verspätet) Antwort, aber danach bin ich eher mehr verwirrt als aufgeklärt. Sag mal, das Gateway KNX Modul: Aus wie vielen Komponenten besteht dieses? Mir liegt vom Support ein Dokument vor, in dem drei Komponenten aufgelistet sind, und zwar: BOAS Modul (das wohl das eigentliche Gateway and KNX bringt), das Gateway selbst und ein Netzteil zur Stromversorgung. Sind diese ganzen Komponenten mit dabei, wenn man das Gateway bestellt, oder kommen da noch Kosten dazu?
Zudem sagte mir der Support noch folgendes:
Im Moment weiß ich gar nicht mehr, wie das Ganze realisiert werden kann. KNX habe ich doch, um mir diese Insellösung mit dem Bedienmodul sparen zu können.Sehr geehrter Herr Robson,
wir haben für das FR(301) ein KNX-Gateway. Allerdings braucht man zur Konfiguration etc. das Raumbedienmodul Komfort Plus
In Summe kommen wir dann auf einen Listenpreis über 1000,- Euro.
Wenn Sie Interesse daran haben stellen wir Ihnen ein paar Informationen zum Thema zusammen.
Mit freundlichen Grüßen
Gruß,
Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Robson die Komponenten sind nicht bei mir sondern bei einem Kunden verbaut. Der Support ist der Hammer, haben mich letzte Woche in der Leitung sitzen lassen und dann nicht mehr geantwortet bzw. das Telefon nicht abgenommen. Waren die Fragen zu kompliziert? Warum, ich kann es leider nicht beantworten.
Lüfter FR301+ Bedienteil BG03, +Gateway knx.
ich glaube der Kunde wäre mit einer Zehnder comfortair 350 besser beraten gewesen und via rs232 wäre das dann für einen angemessenen Preis realisierbar gewesen.
Jedoch muss ich jetzt das beste daraus machen.
Die beste Aussage des Support(Hoval): Sie verwenden ja die ETS 5 Demo Version, das kann ja nicht funktionieren.
Da ich im Moment immer noch die ETS 4 Pro nutze und damit auch zurecht komme.(also im Moment)
In diesem Projekt nutze ich nur 1 Produkt und somit ist die ETS voll nutzbar (laut Support KNX)
Gruss Björn
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke dir MatteHor für die Info. Welches sind nun genau die Kopmponenten, welche du bei dir dafür im Einsatz hast? Ich selbst bin ja auch mit dem Hoval Support in Kontakt, die Infos welche ich bekomme sind aber alles andere als befriedigend. Ich denke, die wollen mir einfach nur so viele Komponenten wie möglich verkaufen, Ob ich die wirklich alle benötige weiß ich nicht.
Schöne Grüße.
Einen Kommentar schreiben:
-
Robson Zu- sowie Ablufttemp. werden ausgegeben und der Betriebsmodus kann eingestellt werden (Komfort, Spar und Standby)
Lüftermodulation kann jedoch nicht angesteuert werden. Hatte mich jetzt lang nicht mehr darum gekümmert, eventuell ist jetzt ein Update der Firmeware da.
Die Raumluftquallität via VOC Sensor (muss nachgerüstet werden) wird von der Hoval Steuerung selbst geregelt. in so fern ist das einstellen der Lüftermodulation nebensächlich.
Einen Kommentar schreiben: