    HS/FS KNX-Szene im HS "abfangen" und Logik damit einmalig auslösen

    Ich möchte mit dem HS eine Logik (ausgelöst von einem Tastsensor bzw. Synohr) im Homeserver "abfangen" und dann einmalig eine Logik starten. Lernen ist nicht benötigt bzw. nicht erwünscht.

    Ich habe dies mit dem Baustein Gleich (Szenen-Aufruf auf E1 und Szenennummer auf E2) versucht, allerdings habe ich dann das Problem, dass die Szene solange anliegt und Logik somit aktiv bleibt bis eine andere Szene über dieses Objekt aufgerufen wird. Bzw. ich diese Szene nicht ein zweites mal abrufen kann solange bis eine andere Szene abgerufen wurde.

    Wie löst Ihr das?

    #2
    Wenn du A1 benutzt wird doch jedes mal ein 1 geschickt, auch wenn dieselbe Szene wieder am Eingang kommt? Oder muss deine Logik unbedingt ein 0 sehen? Dann kannst du zB ein Treppenlicht Baustein nutzen am Ausgang von die Vergleicher Baustein.
    Bram

    Kommentar


      #3
      Danke, jetzt hats geklappt.
      Ich habe die Treppenhausschaltung verwendet um wieder eine klare 0 am Anfang der Logik zu haben, da ansonsten Fehlfunktionen ausgelöst wurden.