Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dali Leitunslängen ab dem Vorschaltgerät

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Dali Leitunslängen ab dem Vorschaltgerät

    ich möchte die dali trafos Tridonic Trafo TE 0105 one4all sc verbauen. gibt es da ab dem Trafo erfahrungswerte bezüglich der leitungslängen zu den strahlern? querschnitte?
    was ist da möglich vom trafo zur ersten lampe und dann von lampe zu lampe?

    gruß aus dem norden
    andreas

    #2
    http://www.tridonic.com/com/de/downl...c_105VA_de.pdf
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      ja, kenn ich

      ja das blatt kenn ich.
      max 2m.
      wie sind eure erfahrungswerte? geht mehr? wieviel ohne probleme/nachteile?

      andreas

      Kommentar


        #4
        Die Frage, ob mehr geht stellt sich eigentlich nicht, wenn nicht mehr zugelassen ist.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          du machst mich fertig !!!

          ja, es steht ja so auf dem datenblatt.ok ok.

          ich hab bei meiner planung so einige grenzfälle und nun hab ich ein bisschen angst das das daneben geht. steinige mich nicht weiter.

          gruß
          andreas

          Kommentar


            #6
            Was ist denn ein Grenzfall? 3 m oder 20 m?
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              Hi!

              da Du Erfahrungswerte suchst, möchte ich meine hier mal mitteilen:

              So ab 3m (über 1,5 oder 2,5qmm) wirds grenzwertig, vor allem wenn Du am gleichen Trafo noch Leuchtmittel mit kürzeren Leitungen anschliesst.
              Es stellen sich deutlich sichtbare Helligkeitsunterschiede ein.

              Zudem wirst Du mit nicht zugelassenen Leitungslängen zu einem Funkstörer, da die langen Drähte dann schöne HF-Antennen werden.



              Gruß

              Janosch

              Kommentar


                #8
                grenzfall

                ca. 5m/6m

                andreas

                Kommentar


                  #9
                  Hi!

                  Das ist zuviel - würde ich nicht machen.

                  Gruß

                  Janosch

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Anders Beitrag anzeigen
                    ca. 5m/6m

                    kann ich bestätigen! Funktioniert nicht ... meine 4*35W leuchteten nur noch wie schwachbrüstige 20-er :-(
                    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)

                    Kommentar


                      #11
                      danke

                      ok, danke, dann geh ich auf nummer sicher und verlege streng nach datenblatt. wird zwar kompliziert aber sicher ist sicher