Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX UP Funk Jalousiaktor mit Binäreingang

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX UP Funk Jalousiaktor mit Binäreingang

    Hallo,

    Ich benötige KNX Funk Jalosiaktoren mit zwei Binäreingängen für UP Montage. Die Geräte sollen uralte Rolladenzeitschaltuhren direkt am Rolladen ersetzen und die Bedienung per Handtaster ermöglichen. Auf die UP Dose soll dann ein Doppelwippentaster für die Handbedienung montiert werden.

    Ich habe bisher folgende Produkte gefunden die dafür in Frage kommen:

    Hager Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A TRM692G
    https://www.hager.de/knx-gebaeudesys...92g/919668.htm

    Berker KNX-Funk Jalousieaktor 2-fach UP lichtgrau 85275100
    Lt. Hager Website (Berker wurde von Hager gekauft) seint es ein Auslaufartikel zu sein. Ist der TRM692G der Nachfolger?

    Kennt ihr noch andere Produkte, die für diesen Einsatzweck geeignet sind?

    Die Kopplung sollte per MDT KNX Funk Linienkoppler RF-LK001.02 realisiert werden. Gibt es da Probleme? Sollte man den Koppler besser auch von Hager kaufen oder spielt das keine Rolle?

    Bin gespannt auf eure Erfahrungen.

    VG

    mode

    #2
    Zitat von mode Beitrag anzeigen
    Die Kopplung sollte per MDT KNX Funk Linienkoppler RF-LK001.02 realisiert werden. Gibt es da Probleme? Sollte man den Koppler besser auch von Hager kaufen oder spielt das keine Rolle?
    Ist das Hagergerät richtiger KNX-RF? Da es eine ETS4-Applikation gibt, sage ich nein. Und somit nicht kompatibel mit anderen Herstellern.

    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #3
      Hager und Berker haben nur KNX-RF und kein KNX-RF+ somit auch nicht kompatibel zum MDT KNX-RF+ Linienkoppler.
      Hatte schon ähnliche Probleme mit den KNX-RF Standards und Protokolle.

      KNX-RF+ unterstützt den Systemmode und ist voll kompatibel zu anderen KNX-Geräten.
      Zuletzt geändert von beauty; 10.01.2017, 22:22.

      Kommentar


        #4
        Hager ist nicht kompatibel und für die Hager Produkte wird immer der Hager Medienkoppler benötigt.

        Kommentar


          #5
          Kompatibel sind Jung, Gira, Elsner, Tapko und der Cherry Switch von ZF mit MDT RF+.
          Hager/Berker sind noch nicht kompatibel.

          Kommentar

          Lädt...
          X