ich habe es dank Knxux geschaft eine Verbindung zum Navigator mittels Lan aufzubauen. Habe aber noch ein Problem mit der xml Datei bzw. die Abfrage der exe mittels cmd endet nach einem Abfrage Durchlauf wieder. Die html lässt sich auch nicht öffnen bzw. es aktuallisiert sich mit der xml Datei nicht. Wie kann ich die exe bzw. xml und html auf meine Wärmepumpe ändern?
lg Kuredu
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
IDM-Wärmepumpe an KNX
Einklappen
X
-
Hi,
hmm vorallem verstehe ich nicht warum gerade die Vorlauf Soll nicht ausgegeben wird, da sind wirklich einige unnütze Parameter dabei die man wohl nie brauchen kann, aber sowas wie Vorlauf Soll damit man das mit Vorlauf Ist vergleichen und schön in ein Diagramm packen kann wär schon was
lg
Einen Kommentar schreiben:
-
Sollten wir uns mal zusammensetzen und einen Customer Request stellen?
Ist zwar meinerseits schon geschehen, aber im alleingang.
Kann doch nicht so schwer sein das abzudaten.
Oder halt gleich richtig machen-was soll der geiz.
Über die neue App werden die ja zusätzlich mit Futter beworfen, da wärs Zeit für ein Entgegenkommen
Grüße,
Lio
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
so nach mehreren Mails mit IDM sind wir (der Techniker und ich
) drauf gekommen, dass die 45°C die ausgegeben werden richtig sind. In der Konfiguration kann man den Heizkreis als Fussbodenheizung, Heizkörper, Konstant etc. konfigurieren. Die 45°C die ausgegeben werden, sind die Vorlauf max. Temperatur bei der Konfiguration Konstant, egal als was man den Heizkreis konfiguriert (Fussbodenheizung zb. so wie bei mir), es wird immer die Vorlauf max. von der Konstant Konfiguration ausgegeben. Laut Auskunft IDM gibt es zur Zeit noch kein Objekt der die Vorlauf Soll bei Einstellung Fussbodenheizung ausgibt. Finde ich zwar ein wenig komisch, würde den Wert doch sehr interessant finden aber naja.
Zitat:
derzeit haben wir leider keinen Parameter in unserem Projekt hinterlegt,
der die Vorlauf Soll für einen Mischerkreis ausgibt.
lg Werner
Einen Kommentar schreiben:
-
Egal wie man es dreht, man kommt von 45(dez) nicht auf 30h oder wie auch immer umgekehrt..
Der DPT9 (iEEE 754) ist ja auch nun nicht besonders weit interpretierbar..
Man könnte nun - so wie ich seinerzeit beim Vorgänger - sich empirisch nähern, indem man verschiedene (bekannte!) Werte aufschreibt(?)
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Jo wird ja auch 45 ausgegeben
Entweder das liegt wirklich daran dass der Rohwert versendet wird, oder... kA, was vermutest du den?
lg Werner
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, decode_dpt9("14 65") ergibt aber exakt 45 (dezimal) und da bin ich mir doch recht sicher..
Ehrlichgesagt vermute ich den Fehler da woanders.
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi!
Aus dem eib.log aufn WG
[INFORMATION]
2013-01-14 23:00:26.618,A_GroupValue_Read,0.0.0,5/0/27,00,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
2013-01-14 23:00:26.667,A_GroupValue_Response,1.1.24,5/0/27,14 65,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0[/INFORMATION]
lg
Sorry vergessen, aktuell bei dem Wert sollte 30°C Vorlauf Ist sein (laut Navigator)
Einen Kommentar schreiben:
-
Was sagt die GA denn (Byte-Rohwert!?) im ETS-GA/Busmonitor oder eib.log aufm WG denn? (Und was sollte der reale Ist-Wert sein?)
Dann sollte sich das recht schnell aufklären lassen..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
hmmm DPT ist 9 von IDM angegeben, ich habe auch alle möglichen Varianten durchprobiert, eventuell liegt es ja wirklich an der Heizkurve, dass man auf die GA den Rohwert der Vorlauf Ist Temperatur bekommt, angezeigt und geregelt wird aber nach der aus der Heizkurve berechneten, werd das mal die nächsten Tage beobachten.
lg Werner
Einen Kommentar schreiben:
-
Würde ich auf falschen DPT tippen?
Soweit ich mich entsinne ist das ja "nur" ein SIM-KNX von Tapko..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe eine IDM mit Navigator und KNX Modul. Ich habe jetzt versucht die Vorlauf Soll Temperatur auf eine GA zu bekommen (Vorlauf Ist ist kein Problem)
Ich habe dafür das Objekt 27 - HKA03 - Vorlauftemperatur - send - DPT 9 genommen, allerdings bekomm ich zb. bei 30 °C Vorlauf Soll 45 gesendet.
Hat da jemand Erfahrung damit? Seh ich das Objekt irgendwie falsch? Oder wird Raumeinflussfaktor, Heizkurze etc. erst berrechnet und am Navigator angezeigt und nich auf den Bus geschickt?
Danke!
lg Werner
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo knxux,
Was hast für eine WP Type eventuell kann ich dir mit der Software weiterhelfen.
Lg Kuredu
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, sorry für die lange Pause. @Makki: Danke fürs Angebot. Leider bin ich mir im Moment nicht sicher was man weiter tun kann. Ich versuche grade die aktuelle Firmware zu bekommen. @Kuredu: Da privilegierte Ports von IDM verwendet werden die cmd.exe evtl. mal als Administrator starten damit dann idm_nav_client.exe automatisch auch als Administrator gestartet wird? Wäre einen Versuch wert. Grüße KNXux
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: